各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
52楼
凑合着用吧.如果心里不踏实先自首争取宽大处理
回复
53楼
谢谢各位,学习了
各位有建电气群的吗,请贴出来,一起学习,谢谢!
QQ:191979764
回复
54楼
绝对是小的太多了,
回复
55楼
学习了.
回复
56楼
谢谢各位,学习了
各位有建电气群的吗,请贴出来,一起学习,谢谢!
回复
57楼
楼主也要自己查查当地的手册
回复
58楼
最可靠的办法就是一步步按着计算电流选择电缆,根据你提出的粗略条件可以算出计算电流,然后再根据电压损失,温升效验。很显然50平方电缆不能保证供电安全,如果埋地敷设与架空还有差别,还需要修正。粗略算一下你那办公室最好用185电缆,或150,应该用铜芯电缆。设计手册及相关规范,供电局供电要求中都有:380伏供电距离不允许超过200米
回复
59楼
怎幺也得120的啊
回复
60楼
除了要考虑计算电流,电压降外,还需要考虑单相故障短路电流及开关灵敏度。
回复
61楼
粗略计算,线路超过100米,按1KW 1平方选配。你的有500米,用50平方实在少得可怜。
回复