救急,我的电缆截面好像选小了!
xinyucai200
2007年08月18日 07:36:25
只看楼主

各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?

各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
免费打赏
cdg6868
2007年08月24日 17:51:12
42楼
最可靠的办法就是一步步按着计算电流选择电缆,根据你提出的粗略条件可以算出计算电流,然后再根据电压损失,温升效验。很显然50平方电缆不能保证供电安全,如果埋地敷设与架空还有差别,还需要修正。粗略算一下你那办公室最好用185电缆,或150,应该用铜芯电缆。设计手册及相关规范,供电局供电要求中都有:380伏供电距离不允许超过200米。如需详细计算在联系。
回复
北大山人
2007年08月24日 19:05:47
43楼
你可以再敷设一根等径电缆应当可以解决
回复
88888250
2007年08月24日 19:33:28
44楼

各位楼主你们干什么工作啊
回复
liushuiqinchuan
2007年08月24日 23:51:39
45楼
学习了,谢谢!
回复
a332067166
2007年08月25日 00:14:37
46楼
我也发表一下意见,我就是个新手,用电估计70KW,我用了BVV-3*50+1*35+1*25电线架空敷设,单线长度达1500米,压降跌的超厉害,特别是烧焊时!我也劝告各位朋友,别帮公司省钱,要多大就多大,越大损耗就越小,更为经济!
回复
sl_19630310
2007年08月25日 04:37:04
47楼
主要是你没有考虑线路的供电距离。一般低压的供电距离在200米。
回复
xudaboy
2007年08月25日 07:42:05
48楼
二楼解释的好,如果给出公式就更好了。
回复
hzxezhb
2007年08月25日 08:05:14
49楼
500米低压供电本身就超了供电半径,一般100-300米较适合,理论上可以500米。
回复
xswxy
2007年08月25日 09:54:03
50楼
10%的压降95平方可满足要求,建议再增加一条50方的电缆线,因一般办公大楼的功率因数较低在进线处最好增加功率因数补偿装置。
回复
yjr888
2007年08月25日 10:54:53
51楼
距离太长,电压降不能满足要求。按你的参数,负荷力矩为100×500=50000kW.m,你选的50平方电缆,在满足5%电压降的条件下,只能供210米左右,要想在500米供100kW能保证电压在5%范围,应选用150平方铜电缆。考虑到你是临时用电,在负荷要求不高以及电源侧电压能保证在380的情况下,可以按满足-10%的条件选择电缆,选120平方铜电缆。

同意!
回复

相关推荐

APP内打开