救急,我的电缆截面好像选小了!
xinyucai200
2007年08月18日 07:36:25
只看楼主

各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?

各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
免费打赏
future4202
2007年08月24日 11:32:21
32楼
谢谢29楼提供的表格

再查查看
回复
l-m-f
2007年08月24日 12:51:41
33楼
电缆小了,低压供电半径长,如果过渡时间长,最好装台160KVA变台,几百米的VV22-3*150+1*75电缆成本够高的.
回复
skyehe
2007年08月24日 13:02:41
34楼
用95方的线还好点,50,小得可怜啊。。
回复
ziyou616
2007年08月24日 14:51:48
35楼
楼上的线确实是细了,还不是细一点啊
回复
wr1123
2007年08月24日 15:56:28
36楼
线路电压损失计算
工程名:
计算者:
计算时间:2007年8月24日


三相平衡负荷线路计算书

【输入参数】:
标称线电压 = 380 (V)
三相线路单位长度的电阻 = 0.407 (Ω/km)
三相线路单位长度的感抗 = 0.154 (Ω/km)

【计算过程】:

= 1/(10 * 0.38 * 0.38)∑[(0.407 + 0.154 * tgФ) * P * l
= 18.090

【输出参数】:
线路电压损失Δu% = 18.090

电压降超过10%
回复
sgf2002
2007年08月24日 16:18:07
37楼
再增加两根电缆,三拼,
回复
ximuli001
2007年08月24日 16:27:08
38楼

完全同意.
回复
bjxff
2007年08月24日 16:54:07
39楼
用软件算算 下次就不会犯错了
回复
chengbailing415
2007年08月24日 16:57:21
40楼
1.按GB50054-95第2.2.2条要求选择导线:a).按温升选择:100KW的用电设备,功率因素为0.80,需要系数为0.8,计算电流应为152A,故断路器In=200A,由根据GB50054-95第4.3.4条规定,电缆若直埋地(土壤电阻率取1,环境温度为25C),应选VV-4*95(参见<<工业与民用配电设计手册>>第三版P518页和P501的修正系数.

b.)按电压损失选择:利用<<工业与民用配电设计手册>>第三版P542页表9-63中三相电压损失公式Ua%*Ii*li,查<<工业与民用配电设计手册>>第三版P553页表9-80中数据,电压损失为7.37%,该电压损失为第一级配电柜处的,同理在计算下面
干线的电压损失及用相电压的单相负荷线路的电压损失公式2Ua%*Ii*li来计算用电设备处的电压损失,将电压损失控制在-5%以内,故你选的电缆不合理.

c.)变压器距办公楼500米的配电半径太远,不合理,且用电设备容量也不小.
d)你选用五芯电缆,不知你的低压配电系统的接地型式是哪种,建议采用TN-C-S系统,另中性线的选择要满足GB50054-95第2.2.6条规定,具体计算见<<工业与民用配电设计手册>>第三版P495页,在由大量单相负荷是,中性线与相线要等截面.
以上是本人的意见,不到之处请各位指正.
回复
hanyonsn18
2007年08月24日 17:19:59
41楼
电缆是小了,就算加补偿柜也不够,电压也最多到200V左右。还是换电缆吧。
回复

相关推荐

APP内打开