各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?

各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
免费打赏
nanhu006
2007年08月20日 11:09:52
12楼
按说500米距离是长了点,才100KW负荷,也不至于。调高变压器出线电压至420V。投入设备补偿。换为4*4*75的线。
回复
zhaoyouyu
2007年08月20日 11:47:31
13楼
电缆的截面是小了,但加成3根可能要考虑连接方法了。分相会增加感抗压降。
回复
woshigaotian
2007年08月20日 12:55:39
14楼
40750813 西北建筑电气设计群 专业建筑电气设计群,主要以讨论、研究、学习建筑方面的电气设计技术为主。
西北最大的建筑电气设计群(高级群)
回复
jierqin
2007年08月20日 20:48:02
15楼
3*50+1*25的安全载流量才115A,你200KW的负荷少说也得180A以上,从安全的角度说已经是选小了,再加上现在的厂电缆家多都抽条根本达不到50平方,你想想后果如何。
回复
王磊
2007年08月21日 08:37:54
16楼
装一台160KVA的变压器最好
回复
eric-ngf
2007年08月21日 08:59:28
17楼
离得太远,线路过长,虽然作为过渡,但确实不够经济
回复
amosliuzhao
2007年08月21日 09:46:37
18楼
允许电压降%=(1.732*Ig*ρ*L)/(Ue*S)
按照此公式计算即可。
(ρ铜=0.0206Ω.mm2/m)
回复
sxp
2007年08月21日 11:42:38
19楼
要考虑压降.
回复
enjoy82
2007年08月21日 13:25:11
20楼


请问hyderfas,50平方电缆,在满足5%电压降的条件下,只能供210米左右,这是怎么计算出来的?
回复
hyderfas
2007年08月21日 13:55:09
21楼
设计手册有负荷力矩表,对照查一下就可以了
回复