各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
2楼
距离太长,电压降不能满足要求。按你的参数,负荷力矩为100×500=50000kW.m,你选的50平方电缆,在满足5%电压降的条件下,只能供210米左右,要想在500米供100kW能保证电压在5%范围,应选用150平方铜电缆。考虑到你是临时用电,在负荷要求不高以及电源侧电压能保证在380的情况下,可以按满足-10%的条件选择电缆,选120平方铜电缆。
回复
3楼
过渡办公室楼.如果你选择满足5%电压降的条件下.电缆要选择的VV224*185+1平方铜电缆.满足10%电压降的条件下可以选择VV224*120+1电缆.
回复
4楼
距离太长,400V供电不能超过200米,线径太小,
渡办公室楼.如果你选择满足5%电压降的条件下.电缆要选择的VV224*185+1平方铜电缆.满足10%电压降的条件下可以选择VV224*120+1电缆.
这个不错
回复
5楼
2正解!
回复
6楼
低压输电距离太远有点不经济了!
回复
7楼
100KW本身在不考虑距离的情况下,就因该选95MM2的电缆,加上500米的距离,再计算电压降损失,怎么着也得再放一个等级的。
回复
8楼
非常同意
回复
9楼
可以的话干脆敷设3根50的吧,这样经济损失不会太大
回复
10楼
同意
回复
11楼
同意大家意见
再有看看变压器容量是否超载
回复