我厂有几个单组容量60kvar的电容柜,以前经常发生熔断器动作,变成了缺相运行的状态。不知对运行有何影响。怎样避免缺相的发生。回路为熔断器+接触器+电抗器+电容器模式。
我厂有几个单组容量60kvar的电容柜,以前经常发生熔断器动作,变成了缺相运行的状态。不知对运行有何影响。怎样避免缺相的发生。回路为熔断器+接触器+电抗器+电容器模式。
12楼
学习啦。。、
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
13楼
60kvar的电容 电流有点大,为什么不多用几组小点的电容器呢?
60kvar的电容熔煅器楼主用的多少安的熔煅器呀?要是100A的那可小了哦!电容器的熔煅器电流一般要配到电容器额定电流的2部左右
电容器缺相运行时,如果采样的互感器刚好在那一相的话,那采集的功率因数就不准了,那样的话有可能无功过剩或不够,不够没有什么影响,大不了罚款;要是过剩了,配电柜会出问题的,出了问题谁都说不清。
回复
14楼
电容柜里的热继电器是摆设的吧?