应该不可以吧,少了点哦。1250吧!不过你还是经过计算好。你的主机不会是一台800KW的吧,最大一台电机是多大啊?
回复
3楼
如带单机,应选2500KVA以上.
回复
4楼
能,设置软启动。
回复
5楼
加个空调,带1000KW没问题!!!!!
回复
6楼
可以!
回复
7楼
可以
曾经听一个在广东专审地铁电气图纸的总工说过这个问题,我印象中好像他说可以
回复
8楼
可以带的,不过你的800KW是不是空调冷量呢?
回复
9楼
我觉得没问题,变压器可以短时过载.具体应研究一下空调主机的工作方式
回复
10楼
问题一,你的空调负荷是空调耗电量还是制冷量?如果是制冷量的话,实际耗电量大概只有200KW左右。
第二,你只带空调主机吗?那各个水泵怎么办?不会又单独设变压器吧?
第三。如果只是主机,1000KVA的变压器能带800KW的主机。因为空调设计的时候,取的制冷量都偏大,中央空调也只有在开始运行的一个小时左右全功率运行,以后都是在比较低的功率下运行了。而中央空调所负责的各个房间,象会议室等一般很少时间运行,但选择空调型号的时候都是按照最大负荷来选择的,所以实际的中央空调运行功率都比最大功率(即空调标称功率)低……
回复
11楼
空调单设变压器是对的。
要考虑电动机启动的电压降问题。
要考虑电动机是否有软起、变频器等。
变压器余量宜为15~25%。