120万平米小区
mqy128
mqy128 Lv.6
2007年08月17日 17:47:04
只看楼主

北京地区:小区120万平米生活区,区内高层住宅为主,最高33层,分四期建设。做如下考虑,不知妥当与否?1.生活给水、室内消防、中水给水、污水处理、雨水回收,均做两个泵站,一二期一个;三四期一个;生活给水、室内消防、中水给水、只做高压水泵,减压阀室内分区。望各位高手给些意见

北京地区:小区120万平米生活区,区内高层住宅为主,最高33层,分四期建设。做如下考虑,不知妥当与否?
1.生活给水、室内消防、中水给水、污水处理、雨水回收,均做两个泵站,一二期一个;三四期一个;生活给水、室内消防、中水给水、只做高压水泵,减压阀室内分区。
望各位高手给些意见

yjw
2007年08月18日 21:39:07
2楼
120万平米生活区,占地有多少啊,消防为什么做两个泵站,生活泵站是不是可以分两个区做水泵
回复
kibo
2007年08月19日 11:02:10
3楼
120万小区,容积率按4算,要30HA了,450亩,以正常的市政道路划分,应该是4个市政路围合的地块.
如果市政道路允许小区管道穿越的话,消防部分搞成1个区域系统可能还可以.
这么大的小区,市政多路接入应该没问题.室外水量可以市政保证罢.
消防系统一定要在一期建成.
如果无法做到统一考虑,分成两个区域系统也是可以的.
给水是否按照一个系统还是要考虑一下,给水管线过长,水损和压力平衡不好控制,建议以几个单体为单位做系统.如果有热水的话,因为同程循环的因素,还是分散布置为好.

大型小区,室外工程很重要,也是容易出问题的地方,施工图设计开始时,先要仔细研究初步设计和修建性详细规划文件,把握前面的阶段成果是否可实施.
回复
mqy128
2007年08月22日 09:24:35
4楼
我也是抛砖引玉,希望更多朋友给些建议。应该注意那些问题等
施工图马上就要开始,现在是这样考虑;消防部分做两个泵站供室内消防用水,室外有市政管网供(满足)
生活部分做四个泵站,按具体情况分布,每座泵站做两套加压泵(都在30层左右),不足的减压阀减压
回复
alixmin
2007年08月22日 14:19:02
5楼
分4期建设。。。。。分4个泵站还是合理的,。。。。。。。

每个泵站只做30F高压水,然后减压供,这样是否节能???一直没搞清楚,是少做泵,用减压供,节能省钱,还是分区做水泵节能省钱,大家讨论下看看。。。。


还有就是120W的小区。。好大哦。。。。LZ这下发了,看见好多米。。。哈哈
回复
mqy128
2007年08月23日 16:52:10
6楼
我考虑高压水做两套,高、低区各一套,这样比较安全相用减压阀投资也不大。各位同人都怎么了,给点建议啊