麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
12楼
1.5p空调没必要每个空调配一个微断;
插座回路怎么那么多?你一个回路多少个插座?没必要那么浪费
有太阳能热水器吗?没有过电压SPD不用装
回复
13楼
厨房和卫生间的插座都是单独的,除了厨房和卫生间,其余整个房子的地插再单独拉一路(不算阁楼) 是否可行
回复
14楼
有钱的话按照这个做很好,最经济的话就1个63A,2个32A,1个20A,1个16A的开关搞定,最好把开关箱装在比较方便操作的地方。
回复
15楼
家庭配电箱按这个做下来可是不小了,浪涌可以不装了,家庭装这个东西的还真不多见。
回复
16楼
回复
17楼
空调两路就可以了,4平方线;浪涌保护器没必要安装;厨房插座应该3路;阁楼照明、插座最好分开,阁楼插座可以从地插引上,照明可以从照明回路引上。照明用2.5线,插座用4线
回复
18楼
插座回路采用20A开关 空调回路开关放大
回复
19楼
同意
回复
20楼
一、进线总开关需要注意:
1:必须能断开相线和中性线;
2:想选带漏保的断路器的话,其漏电动作电流值不能是30mA的,得选100mA的,上下级要具有选择性做好配合;
二、1.5p的壁挂式空调没必要一个空调一个断路器,可以两个空调配一个20A断路器。
三、浪涌可以取消
四、厨房卫生间开关及线缆应适当放大一级,16A过小。
回复
21楼
装浪涌理论上没有错,实际可省略。
可以考虑用过欠压保护装置,新规范上会有明确规定的
回复