麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
22楼
谢谢大家这么热心的指导,有了大家的方案,现在越来越完美了。
回复
23楼
我个人觉得照明、1.5空调用10A都是可以,一台1.5空调工作电流才多少安。
回复
24楼
照明断路器是1P,普通插座是2P,空调插座是1P还是2P。。。?
回复
25楼
路过,学习。
回复
26楼
建议进线总开关需要注意建议不要用漏电开关,直接用断路器,以免发生越级跳闸。
回复
27楼
问了西门子公司,他们建议浴室用10ma的漏电断路器。
回复
28楼
受教了,都是专家
回复
29楼
阁楼照明与插座不能共用,另外其它地方的普通插座未留有回路,空调插座回路过多。
回复
30楼
63A最好是三相进线,不需要浪涌保护,卫生间一定多加一路插座,家里最好不要设计地插。
回复
31楼
63A主断路器 进线最小要选择25平方的BV导线(导线穿管暗敷设数值)
25A的断路器 4平方导线偏小(穿管暗敷设) 建议选择20A断路器4平方导线
回复