大家好,请帮我看下这个强电箱是否合理,谢谢。
maxxsun
maxxsun Lv.2
2012年12月03日 14:26:21
只看楼主

麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢

麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢

是.jpg

免费打赏
maxxsun
2012年12月04日 14:02:31
22楼
谢谢大家这么热心的指导,有了大家的方案,现在越来越完美了。
回复
张定
2012年12月04日 14:34:43
23楼
我个人觉得照明、1.5空调用10A都是可以,一台1.5空调工作电流才多少安。
回复
我是农场主
2012年12月04日 14:45:04
24楼
照明断路器是1P,普通插座是2P,空调插座是1P还是2P。。。?
回复
bao886
2012年12月04日 18:37:34
25楼
路过,学习。
回复
206079
2012年12月04日 19:33:56
26楼
建议进线总开关需要注意建议不要用漏电开关,直接用断路器,以免发生越级跳闸。
回复
maxxsun
2012年12月04日 21:19:49
27楼
问了西门子公司,他们建议浴室用10ma的漏电断路器。
回复
zhucedianq
2012年12月04日 22:36:27
28楼
受教了,都是专家
回复
零点九九
2012年12月05日 09:02:21
29楼
阁楼照明与插座不能共用,另外其它地方的普通插座未留有回路,空调插座回路过多。
回复
bjqx612
2012年12月05日 09:29:05
30楼
63A最好是三相进线,不需要浪涌保护,卫生间一定多加一路插座,家里最好不要设计地插。
回复
swyu007
2012年12月05日 10:22:18
31楼
63A主断路器 进线最小要选择25平方的BV导线(导线穿管暗敷设数值)
25A的断路器 4平方导线偏小(穿管暗敷设) 建议选择20A断路器4平方导线
回复