我家中是穿管暗线,最近几月发现电表度数过高,而且触保器还跳闸,甚至到现在都不能用触保器,而最近一个月的电表度数达1100多度。不知有哪位高手能指点良策查出漏电点!
我家中是穿管暗线,最近几月发现电表度数过高,而且触保器还跳闸,甚至到现在都不能用触保器,而最近一个月的电表度数达1100多度。不知有哪位高手能指点良策查出漏电点!
32楼
一般所说的触保器就是单相带漏电保护断路装置的开关吧,正常情况下都是靠剩余电流动作的(误动作除外)如果是常时间短路的话,线路也是承受不了的.所以我认为是不可能短路的.
而电子式计量表只要接同火线就可以计量,漏电的可能性是比较大的
回复
33楼
计算用电量.如果差额较大就应该检查线路如下:
1.用电设备是否正常.可比较用电设备电流与设备功率及说明书.
2.检查布线是否正确.
3.检查相线对地电阻.
回复
34楼
回复
35楼
有人偷电
要不就是电表有问题
漏点就不是这样的了
漫漫查吧
回复
36楼
请楼主提供家中的用电设备和设备功率以及各个设备的用电时间,只有这样才能有利于判断线路是否有故障,不然只能是估计会是什么故障,自己仔细的计算一下就可以知道问题所在了。
回复
37楼
进户电源的电压正常否?有没有分清N线与PE线后,再检查一下.
回复
38楼
按楼主的介绍,基本可以肯定是户内相线有漏电处,但情况还没严重到直接短路的程度,否则你家空开即使不带漏保功能,也会始终无法合上,而不会是有时合上,有时合不上。既然相线有漏电处,只要是在表后,电表就肯定会计量,所以电量多也就毫不奇怪了。我以前曾处理过类似情况,那家用户的情况比你家的还严重,所有用电器停用后电表转盘的转速1分钟120转以上[5(10)A的老式电表],经检查,是一路插座线路的问题,将那路线路上的插座一一拆开,发现其中一个插座暗盒里,一组相线和中性线的接头靠在一起,且接头处的黑绝缘胶布有轻微的炭化现象。将两个线头重新接好,更换绝缘胶带,并将两个线头分开塞回暗盒里,故障排除。
你现在既然已知道是哪一路出了故障,就将那一路所有插座及开关暗盒都打开认真检查一下,不只是检查电线接头,插座塑料底座都要拆开认真检查,看有无炭化现象。如果没有问题,那就很可能是线路本身绝缘的问题或线路中间有接头,且绝缘不良。要是你家是敷设的暗线的话,那就没有办法了,只能就按你现在的处理方法继续用下去。
回复
39楼
摇表 一段一段的查 没什么好办法
回复
40楼
如果你在火零互调的情况下关闭所有电器,而电表是仍然会有电流感应的,因为零线在别人用电的时候是带电的。
在正常的接线情况下,把家中所有的电器拔掉插头,如果仍然跳闸,才能说是管内敷设的电线漏电,不然逐件用电器插上插座,就能检查出哪件电器漏电了。
就按这个办
回复
41楼
还是看一看楼主的用电负荷在讨论吧