我家中是穿管暗线,最近几月发现电表度数过高,而且触保器还跳闸,甚至到现在都不能用触保器,而最近一个月的电表度数达1100多度。不知有哪位高手能指点良策查出漏电点!
我家中是穿管暗线,最近几月发现电表度数过高,而且触保器还跳闸,甚至到现在都不能用触保器,而最近一个月的电表度数达1100多度。不知有哪位高手能指点良策查出漏电点!
22楼
1.找一个专业电工检查一下,将每一回路用绝缘摇表测一遍.
2.将你家的用电设备用电量估算一下,看电流是否超过总空开?
3.如果一切正常,换一漏电开关试试.
回复
23楼
对,就是漏电开关
回复
24楼
1100÷720≈1.527
你家不会有一个1.5千瓦的电器24小时不停地用吧?
回复
25楼
楼上说的很对,就应该检查一下,偷电的可能性很大哦,太恐怖了
回复
26楼
1100度很多吗?我家里看了一下,夏天最热的时候基本每天20~30度之间,一个月下来也有800多度电,似乎我们那栋住户差不多都这样的。
要是家里经常有老人小孩在,空调基本不停,房间又大的,好像差不多啊
回复
27楼
如果空调24小时使用加上其它电器比较符合用电情况,漏电保护器跳闸应检查对应回路有没有漏电,使用排除法很容易确定。
回复
28楼
电子器件很容易出问题的,
空开会跳应该是外部问题,排除法,可能某个设备性能不好了。绝缘下降了。
回复
29楼
大家都说了半天的废话,楼主家的负荷到底有多大?不知这个啥也别说?
回复
30楼
nb
回复
31楼
拉闸,用500兆欧表测绝缘。对地还有相间。
线路没毛病就检查用电器
然后看有没有偷电的