水力计算,我该怎么做
meng_2002_md
2007年08月16日 20:20:52
只看楼主

有一个热水工程,热水供水管为PPR32管,回水管为PPR20管,管道长度都为40米,最高出水点高度8米,现在的问题是计算水头损失为40米32管水头损失为4米,40米回水管水头损失为40米,这样的话,我该选择多大扬程的泵,才能满足用水要求呢?

有一个热水工程,热水供水管为PPR32管,回水管为PPR20管,管道长度都为40米,最高出水点高度8米,现在的问题是计算水头损失为40米32管水头损失为4米,40米回水管水头损失为40米,这样的话,我该选择多大扬程的泵,才能满足用水要求呢?
免费打赏
meng_2002_md
2007年08月16日 20:21:52
2楼
流量按30升/每分钟计算,各位大侠,请指导一下
回复
meng_2002_md
2007年08月17日 11:29:32
3楼
期待答案中啊!
回复
meng_2002_md
2007年08月17日 18:04:12
4楼
不会吧,人气这么差?
回复
owens
2007年08月18日 10:30:20
5楼
30L/min是循环流量还是设计供水流量?你不要把二者混为一谈。如果是循环流量,则管径偏小。
q=0.5L/s,de20,S5系列管,v=2.49m/s,i=3.741kPa/m,h=3.741*40=149.64kPa=14.96mH2O柱。
q=0.5L/s,de20,S4系列管,v=2.68m/s,i=4.490kPa/m,h=4.49*40=179.6kPa=17.96mH2O柱。
哪会有40米损失呢?
回复
meng_2002_md
2007年08月18日 11:07:42
6楼
是这样子,是一个发廊用水,共14个喷头,设计每小时供水量0.5L/s,也就是30L/min,回水是PPR20管,我是用旺旺2008计算水头损失,40米PPR32管水头损失为约4米,40米PPR20水头损失为40米,现在要选择增压泵,我就是不太清楚增压泵要不要考虑回水管的水头损失!
回复
meng_2002_md
2007年08月18日 14:17:26
7楼
回水为全天24小时回水
回复
owens
2007年08月19日 20:24:53
8楼

我觉得你的水量计算有点问题,共14个喷头,设计供水量才0.5L/s?不知你根据哪个公式计算的?
回复
meng_2002_md
2007年08月23日 09:38:47
9楼
呵呵,楼上说的没错,水量计算应该是1.5L/s,但是选择增压泵时,应不应该考虑回水损失还是没有答案,请各位大侠指导
回复
meng_2002_md
2007年08月26日 18:48:12
10楼
用旺旺2008计算出来De32的PPR热水管,设计秒流量1.5L/s,沿程水损达到30米,对吗?有这么高吗
回复
meng_2002_md
2007年08月27日 11:39:08
11楼
期待回复啊,我应该怎么做,请各位大侠指导一下,多谢了!!!