2800KVA的环氧树脂变压器有多重?变配电室在29层上,怎么上去阿?
2800KVA的环氧树脂变压器有多重?变配电室在29层上,怎么上去阿?
2楼
我找了一下,只发现这些,你看看是否有用
回复
3楼
第2 个
回复
4楼
第3个
回复
5楼
第4个
回复
6楼
我也只找到一个10KV级SC9型树脂浇注干式变压器的数据:其中最大容量是2500KVA,重量是6650KG。用一台2800KVA的?单台是不是太大了?用两台吧。
回复
7楼
谢谢上面的 两位大侠,是两台阿,但向上吊装的时候是单台上去的阿,而且没有吊装口,不知道怎么办呢?
回复
8楼
一般来说,单台2500KVA是不能上马的,电涌太厉害了。
底部加装临时基础10号槽钢,钢丝缆打双,捆住槽钢。
搬家公司有的是大型设备搬运的经验,你可以找他们。
回复
9楼
我们有五台干变(最大2000KVA)在3楼只有一个入口用吊车吊到入口搭设的脚手架平台(注意承重)再用滚筒移动到位。 简单点了!
回复
10楼
同意二楼