家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。负荷有3P的空调,常规插座及照明。分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。问题来了:1、关于开关的选型是否ok?2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?寻有实战经验的高手指点。
家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。
负荷有3P的空调,常规插座及照明。
分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。
问题来了:
1、关于开关的选型是否ok?
2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?
寻有实战经验的高手指点。
2楼
家用电器是末级,跳总开关也不是问题,二级串联能说明是不是空调漏电。
1、关于开关的选型是否ok?
没办法的选择,只能这样;
2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?
30mA档漏电开关只有0.1秒的,没有0.3秒的。
回复
3楼
多谢区管无私的帮助!
另请教区管,如若我要选0.3秒动作时间的,应该是多少mA档的漏电断路器?
回复
4楼
我觉得区管说不不对。。。
在ABB的样本中4p 30mA档漏电开关可以选0.3秒动作时间。
具体型号为GS260-C6/A0.03S
该型号可以选择动作时间,范围为130ms-500ms。
关于家庭安装漏电开关,我认为只要在进户断路器加装30mA,动作时间小于0.4秒的就行了。
回复
5楼
学习,期待高手!
回复
6楼
“ABB的样本中4p 30mA档漏电开关可以选0.3秒动作时间。
具体型号为GS260-C6/A0.03S
该型号可以选择动作时间,范围为130ms-500ms”
没人会花大价钱买ABB开关的!
回复
7楼
这样配置不太好,如果回路太多,正常泄漏的电流都可能跳闸。
回复
8楼
您的意思是主开关不用漏电断路器?直接用普通断路器?
那照明部分如何漏电保护?
回复
9楼
:)路过,学习了,感谢大家分享!!!
回复
10楼
现在选择很多的
回复
11楼
资料非常好;谢谢
回复