【请问】三相电动机的配电箱需要加漏电保护器吗?
jxw-ly
jxw-ly Lv.3
2011年06月19日 19:04:11
只看楼主

三相电动机的配电箱需要加漏电保护器吗?还是一个断路器就可以了?厨房用的风机和一些设备

三相电动机的配电箱需要加漏电保护器吗?
还是一个断路器就可以了?厨房用的风机和一些设备
免费打赏
hn572200
2011年06月19日 19:15:24
2楼
最好有,不过客户不一定想要
回复
huajx001
2011年06月21日 22:47:46
3楼
只要人体容易接触到的设备都应有漏电保护
回复
dianqipanli
2011年06月22日 02:44:26
4楼
厨房设备还是有好,那里工作环境潮湿,并且设备经常是操作时必须经常与设备接触。
回复
garrison0626
2011年06月22日 10:38:38
5楼
一般情况是要的,安全的
回复
yuye_guo
2011年06月22日 12:40:25
6楼
如果规范没有明确,那就看人是否经常会触碰使用。加装漏电保护更安全,但可能会因为小电流跳闸。需要实际权衡利弊。
回复
zcy_2010
2011年06月22日 14:32:45
7楼
加了多一级保护好
回复
yinwentao
2011年06月22日 16:46:57
8楼
电动机不要装漏电开关,要不然就要整天动作,还电焊机也是这样.但外壳要接地,或接PE线.
回复
hzhsj
2011年06月22日 16:58:46
9楼
这要看你采用何种系统接地形式:
如果采用TN-S系统,并经短路计算符合规范要求,可以不用漏电保护;
如果采用TT(或局部TT)系统,那一定要用漏电保护。
回复
engsimon
2011年06月22日 20:20:43
10楼
楼主,厨房用电更加在装漏电保护,那是潮湿地区。
回复
renwei1618
2011年06月22日 21:19:26
11楼
肯定要用漏电保护的啊
回复