【请问】三相电动机的配电箱需要加漏电保护器吗?
jxw-ly
jxw-ly Lv.3
2011年06月19日 19:04:11
只看楼主

三相电动机的配电箱需要加漏电保护器吗?还是一个断路器就可以了?厨房用的风机和一些设备

三相电动机的配电箱需要加漏电保护器吗?
还是一个断路器就可以了?厨房用的风机和一些设备
免费打赏
xrg885
2011年06月23日 08:05:28
12楼
一般情况不加。但外壳必须接地保护,你加了,给自己增添麻烦,维修量加大。
回复
lhgolxy
2011年06月23日 08:47:15
13楼
肯定要用漏电保护
回复
jxw-ly
2011年06月23日 10:32:04
14楼
到底加还是不加。纠结呀
回复
好运常在
2011年06月23日 16:44:54
15楼

看你的了,加了安全,容易跳闸;不加不安全,麻烦少些。
回复
dianqipanli
2011年06月24日 04:33:04
16楼

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
9.5.3
电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条的要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
8.2.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
..........
前几年,本市发生一起焊工触电身亡事故,就是因为焊工私自接电未经过漏电保护,电焊机外壳漏电所致。
这几年,建筑施工工地触电死亡事故比较少,不是现在工地的电气保护、电气维护及电工素质有多大的提高而是普遍的使用了漏电保护器的缘故。
回复
春风细雨
2011年06月24日 15:07:36
17楼
就按一个漏电断路器就行了,也不贵,还安全。
回复
bintangtimur
2011年06月24日 20:40:48
18楼
电机外壳要有可靠保护接地就行 漏电保护不必要
回复
angel98
2011年06月25日 00:36:02
19楼
关键是看什么接地制
回复
jiangtaifu
2011年06月25日 08:52:12
20楼

同意。且TN-S系统中,可以采用外壳接N线保护,则断路器必须合理选择,才有保护作用。