输出配电箱共计12个回路,给安防的摄像机和交换机等设备配电在这个回路的总进线端配置绝缘监视器还是在八个回路那里配置?如图UPS的输出配电箱内配置的IMD为绝缘监视器,只用配置一个还是十二个?
输出配电箱共计12个回路,给安防的摄像机和交换机等设备配电
在这个回路的总进线端配置绝缘监视器还是在八个回路那里配置?
如图UPS的输出配电箱内配置的IMD为绝缘监视器,只用配置一个还是十二个?
2楼
对地接一只电压表就可以。
回复
3楼
安科瑞有同一个表8路的漏电流监测装置
还能同时测量电压电流电能哦
回复
4楼
你说说的IMD是绝缘监测仪简称,全世界的绝缘监测仪都有个共同的特点,以变压器线圈为单位,一个独立的系统只能用1个,不能用多个,如果1个系统里面用多个会产生相互影响。
在不接地系统中很多场合均需要监测电网对地绝缘电阻值,当电网对地的绝缘电阻值下降到一定程度需要报警采取干预措施,YNY绝缘监
测仪正是应这种需求而设计,YNY绝缘监测仪经历了2代发展,当前YNY绝缘监测仪已能应用于0-1150V中的任何场合,产品通用性强,安装简单方便
是替代进口同类绝缘监测仪的首选国产型号。
YNY绝缘监测仪产品主要技术参数如下:
1、误差:
显示范围 设定范围 允许误差 最大电网电压
0-10MΩ 0.1MΩ -2.0 MΩ ±5% AC1150V
0-1MΩ 0.1MΩ -1 MΩ ±10% DC300V
2、响应时间:
交流电网:小于4s 直流电网:小于6s
3、直流电网分布电容:小于3uF
4、继电器输出:
一组转换触点,触点容量AC 250V/5A、DC 30V/5A
5、继电器输出方式:
NO(常开触点方式),仪表通电状态,当测量值小于报警设定值时,继电器动作,常开触点由断开状态切换到闭合状态。
6、辅助电源:DC 24V±10%;AC 220V/380V±10%, 50/60Hz(其他电压在
订货时说明)。
7、功耗:≤5VA
8、工作环境条件:
温度:-10℃~+55℃
湿度:5%~95%RH,必须无结露。
9、保存环境条件:
温度:-20℃~+70℃
湿度:5%~95%RH,必须无结露。
10、产品尺寸:120*104*115 显示仪表面板尺寸72*72
11、仪器可在线监测带电系统绝缘电阻,也可监测不带电系统绝缘电阻
12、仪器可特殊订货。
13、产品通用性强,在低于规定电网电压下产品均能通用。
14、可选装485通讯功能与上位机通讯。
经过数年的技术沉淀与实际应用,YNY系列绝缘监测仪已在各大型项目及相关行业内担当重任,主要客户有武钢集团,攀枝花钢铁集团,太原钢铁集团,北京首云矿业
伍矿集团,百成矿业,三菱发动机,中远国际及各配电柜盘厂。YNY绝缘监测仪是国内工业用绝缘监测的首选品牌。
你把绝缘监测仪装载系统里的人以一处就可以了。
回复