二级的配电箱漏电跳闸后 为什么把上面一级的配电箱也给顶跳了 空开的动作时间都是一级比一级小的 是产品质量问题么?
二级的配电箱漏电跳闸后 为什么把上面一级的配电箱也给顶跳了 空开的动作时间都是一级比一级小的 是产品质量问题么?
2楼
配合,配合的问题
回复
3楼
回复
4楼
现在的漏电开关所标的动作时间,实际是做不到的。
如果你的二级箱上装的是0.1秒,一级箱上装的是0.3秒,非常有可能都在0.2秒动作了!
回复
5楼
如果理论选择合理的话,肯定是产品问题。但如何解决,有待产家质量意识的提高,目前只能尽量买质量有保证的产品。
回复
6楼
看来只有选质量可靠地厂家了
回复
7楼
空开上 没有动作时间的标注吧 有漏电电流的
回复
8楼
学习学习
回复
9楼
和这两级开关的动作时间有关。
回复
10楼
15252054511
回复
11楼
跳一级电箱和二级电箱三级电箱一起跳
回复