请教大家变压器计算和选型问题!
ramones007
ramones007 Lv.2
2007年08月16日 16:07:33
来自于变压器
只看楼主

现在我们公司筹建一压缩天然气母站,用电设备情况如下:一,压缩机3台,每台315KW 二,脱水干燥3台,每台30KW 三,水泵2台,每台20KW 四,消防水泵2台,每台30KW 五,其他用电设备为站房的照明,空调,仪表等用电.不知道怎么确定变压器,请各位大侠指点,尽量详细,谢谢另外对配电柜有什么要求?我们老总现在倾向于用箱变.

现在我们公司筹建一压缩天然气母站,用电设备情况如下:
一,压缩机3台,每台315KW 二,脱水干燥3台,每台30KW 三,水泵2台,每台20KW 四,消防水泵2台,每台30KW 五,其他用电设备为站房的照明,空调,仪表等用电.
不知道怎么确定变压器,请各位大侠指点,尽量详细,谢谢
另外对配电柜有什么要求?我们老总现在倾向于用箱变.
免费打赏
lingxuct
2007年08月16日 20:21:10
2楼
3台315KW的压缩机是否存在主备关系,还是3台需要同时开?(这是变压器选用的关键)
315KW的电机是高压还是低压?
脱水干燥(我想)同上面压缩机同样存在主备关系还是同时开的问题。
按常规设计:3套设备为2开1备,(315KW按低压计算)315*2+30*2+20*2=730KW
用1250KVA变压器加420KVAR无功补偿。
回复
ramones007
2007年08月17日 08:13:25
3楼

谢谢您的答复,但是我们公司的三台压缩机在供气繁忙时是同时开的,干燥器也是同样同时开。
诚请您把计算公式也告知,另外由低压符合怎么计算选择变压器?如由730KW,怎么选了1250KVA变压器?谢谢
回复
tengwei520
2007年08月17日 09:35:36
4楼
楼主,你好,你的压缩机是380V还是10KV的啊?
如果如你所说的,同时系数=1的话,那P=315*3+30*3+2*20+2*30=1135KW,
假设变压器的功率因素=0.8,那S=1135/0.8=1418.75KVA,
那看你自己怎么想的了,如你考虑以后的增容可以选择1600KVA,
其实我还是建议1200KVA足够了.
另外告诉楼主,变压器一般负荷在75%时是最效率的.
有问题请发MAIL:andy_teng@asus.com
QQ:406149688
回复
ramones007
2007年08月17日 23:11:38
5楼

忘了给各位说了,以上设备全是低压,380V,另外公司老总今天要求选用箱变,我不知道能不能选用箱变,一台行吗?如果1600KVA,一台能实现吗?还是采用2台800KVA的箱变那??
谢谢各位的解答,期盼中!!
回复
yangchungounchen
2007年08月18日 10:00:56
6楼
一般来说800KVA变压器的箱变就已经很大,有的地方供电局不会办手续的,如果行的话,可以两台变压器用一个箱变。一台1600KVA的变压器是绝对不行的
回复
ramones007
2007年08月18日 23:55:18
7楼

我 也觉得选1600KVA的变压器比较玄,比较倾向于选2台800KVA变压器用一个箱变,综合大家的意见再决定吧,我毕竟是个生手。
回复