【请教】setwe计算时半底框出现的问题
licheng58372141
2012年12月03日 11:01:20
来自于砖混结构
只看楼主

有1个2层砌体结构,基础为桩基础,建模的时候才用底框结构建模,通过底框-抗震墙结构计算后桩配筋出现如图所示问题,求解释

有1个2层砌体结构,基础为桩基础,建模的时候才用底框结构建模,通过底框-抗震墙结构计算后桩配筋出现如图所示问题,求解释

112.jpg


模型.jpg

免费打赏
yqqdmm
2012年12月07日 09:19:28
12楼
两层的砌体结构还弄这么复杂啊。怎么还带地下室吗?
回复
赛普莱斯
2012年12月07日 09:50:08
13楼
你的模型个人觉得不可行,桩按柱建模,地梁受力如同墙梁
回复
licheng58372141
2012年12月07日 16:28:20
14楼
刚开始觉得是PKPM问题,结果换台机子试仍然出现同样的问题,使得左边角柱出现-2的结果,建底框的原因是为了计算地梁的配筋
回复
qqqmmkx
2012年12月09日 15:55:04
15楼
学习了,底框严格.....................