我们高压配电室,有一个总电源进线柜,另下面并联有五个各种设备的高压柜如变压器、高压电机等,现在有一个问题,就是下面的设备出现了问题比如高压电缆相间短路什么的,它往往总是跳总电源柜,而不是跳它本身的高压柜,或者是他本身的高压柜也跳,总电源也跳,这是不是在微保的设置上有问题?我们是10KV的高配。
我们高压配电室,有一个总电源进线柜,另下面并联有五个各种设备的高压柜如变压器、高压电机等,现在有一个问题,就是下面的设备出现了问题比如高压电缆相间短路什么的,它往往总是跳总电源柜,而不是跳它本身的高压柜,或者是他本身的高压柜也跳,总电源也跳,这是不是在微保的设置上有问题?我们是10KV的高配。
2楼
保护装置的过流速断值整定的时候要有梯度
回复
3楼
速断没有选择性的 相见短路肯定误动
回复
4楼
你本身的保护装置一定有问题.你用的是三断式电流保护吗? 如果是,你的总电源保护装置的整定值肯定有问题!他的瞬时速断保护低与他下一级(变压器、高压电机等)保护装置的动作值! 也就是说,你的主保护和后备保护之间没有足够让各个保护装置反应的时间,所以,引起了各个保护装置的误动作!!
回复
5楼
我们这也经常出现次问题,关注
回复
6楼
保护无选择性,可以采用电流选择性、时间选择性、能量选择性等解决此问题
回复
7楼
进线(总开关)的过流保护应该有0.5S的时限,而且定值大于出线的速断,每个出线的速断应是0S,这就是保护的级差。
回复
8楼
定时限的没选择
回复
9楼
保护装置的过流速断值整定的时候要有梯度,总开关的设定值应该大一级,并采用多种选择性
回复
10楼
回复
11楼
这个问题从来没有考虑过啊,汗啊,,,,非常关注中。
回复