对于室内采暖管道支架的设置有没什么规定?
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年08月15日 09:39:27
来自于采暖供热
只看楼主

对于室内采暖水平干管和立管的支架有没有什么规定啊?比如要几米设一个固定支架?

对于室内采暖水平干管和立管的支架有没有什么规定啊?比如要几米设一个固定支架?
hlyu
2007年08月15日 11:14:54
2楼
查看<<暖通空调设计指南>>第六节道 供暖管道
这儿有下载:http://co.163.com/forum/content/359_433935_1.htm
回复
somebody665
2007年08月15日 11:45:08
3楼
水平干管可查表,一般【供热工程】教材后都有附表;
立管层高<5m,可安一个支架;>5m安装两个支架---两个支架匀称安装。
回复
leaflulu
2007年08月23日 09:23:26
4楼
做施工图设计的时候这些都要画出来吗?要在设计里说明?
回复
sjzri
2007年08月23日 15:02:31
5楼
做施工图设计的时候固定支架都要画出来,设计里说明滑动支架
回复
somebody665
2007年08月23日 15:20:36
6楼


而且,要说明固定支架的做法
回复
leaflulu
2007年08月23日 17:03:45
7楼
晕,那么麻烦啊~以前都画得太简单了那
回复
mingfangchu
2007年08月26日 22:29:57
8楼
设计有这么好?我这里12根273的钢管设计都没画支架接点详图,到现在我都还在怕管道会出事
回复
leaflulu
2007年08月27日 15:17:28
9楼
```好吓人,以前做的室内采暖系统施工图全都没画的,也没说怎么设,提都没提```
回复

相关推荐