急!关于丁类厂房的消防问题
zhangping_ln01
2007年08月13日 19:59:03
只看楼主

我是苏州地区的设计工作人员,最近刚接手一个江苏盐城地区的项目,具体情况如下:单层建筑面积为2万平方米,耐火等级为2级,可燃物较少的丁类厂房.我同事去年刚做过类似的项目,审图时被要求必须设置室内消防给水系统,但我在苏州地区设计类似项目都不做室内消防给水系统.为什么?我依据建筑设计防火规范GB50016-2006上说,可燃物较少,耐火等级为1,2级的丁类厂房可不设置室内消防给水系统.难道江苏盐城地区和苏州地区的对防火规范理解不同?!

我是苏州地区的设计工作人员,最近刚接手一个江苏盐城地区的项目,具体情况如下:单层建筑面积为2万平方米,耐火等级为2级,可燃物较少的丁类厂房.我同事去年刚做过类似的项目,审图时被要求必须设置室内消防给水系统,但我在苏州地区设计类似项目都不做室内消防给水系统.为什么?
我依据建筑设计防火规范GB50016-2006上说,可燃物较少,耐火等级为1,2级的丁类厂房可不设置室内消防给水系统.
难道江苏盐城地区和苏州地区的对防火规范理解不同?!