现有个项目10KV系统变压器需用到差动保护由于10KV系统没有中性点 变压器接线方式为Δ/Y型的看了很多厂家的微机变压器差动保护都只有Y/Y或者Y/Δ的,我这种变压器差动应如何选择微机保护中的接线方式呢?谢谢大家!
现有个项目10KV系统变压器需用到差动保护
由于10KV系统没有中性点 变压器接线方式为Δ/Y型的
看了很多厂家的微机变压器差动保护都只有Y/Y或者Y/Δ的,我这种变压器差动应如何选择微机保护中的接线方式呢?
谢谢大家!
2楼
你是什么变压器啊 规程规定6.3MVA及以上并列运行变压器和10MVA及以上独立运行变压器应装设差动保护 6.3MVA及以上厂用变压器应装设差动保护
回复
3楼
主要看高低压侧电流的角度,看是谁超前谁!
如果还是11接线的话,接线还不变,和Y/Δ一样!
回复
4楼
都 是Y接,在定值中,作Y/D变换!
回复
5楼
现在都是微机保护了,直接Y接进去,让后在控制字中设置就是了
回复
6楼
二次侧都是Y接线,一个接地点.
Y/D变换在综保内部转化
回复
7楼
这样的情况类似与发电厂中的升压变压器,发电机侧的中性不解地,而高压侧接地。
回复
8楼
好象变压器的规程上规定容量大于1000KVA的变压器要装差动.
和楼上的意思差不多
回复
9楼
不对吧,应该是容量大于2000KVA时才用到差动吧(如果是用微保的话)
回复
10楼
如果Δ/Y-11型变压器接线的话,接线还不变,和Y/Δ一样!在计算平衡系数时,只是在Y侧注意增加补偿。
回复
11楼
1.看相位补偿是由软件实现还是由外部接线来完成,这取决于保护程序做法和定值的设置。一般来讲,微机保护保护要求各侧的CT都接成星型,由保护自身去实现相位补偿。