求鉴定:柱就浇筑成这样是不是废了?
fyngdmm
fyngdmm Lv.2
2012年11月30日 16:49:59
只看楼主

求专家鉴定,十层的基础一楼的柱就浇筑成这样,是不是废了?

求专家鉴定,十层的基础一楼的柱就浇筑成这样,是不是废了?
IMG_20121130_155449.jpg

IMG_20121130_155503.jpg

IMG_20121130_155545.jpg

IMG_20121130_155558.jpg

IMG_20121130_155629.jpg

IMG_20121130_155449.jpg


IMG_20121130_155503.jpg


IMG_20121130_155545.jpg


IMG_20121130_155558.jpg


IMG_20121130_155629.jpg

免费打赏
心得
2012年12月04日 11:27:54
12楼
问题不大,剔除一部分松散的砼之后采用高一等级的细石砼浇筑就好了!!
回复
無畏
2012年12月04日 11:33:34
13楼
个人觉得问题不太大,处理下就行了
回复
flore12
2012年12月04日 11:37:00
14楼
回复
zjxuhappy
2012年12月04日 11:58:39
15楼
柱子不按规范高度浇筑,产生离析,问题很严重,严重到可能重做
回复
ycf1988
2012年12月04日 12:30:36
16楼
发现问题基本出在柱角和柱脚部位,要特别留意模板是否安装有问题,压脚板要做好
回复
zyj6020
2012年12月04日 13:57:48
17楼
我看还是拆了重做的好,又花布了多少钱
回复
cuishengchun123
2012年12月04日 14:03:07
18楼
将蜂窝麻面中的松动的石子砸掉,用高一等级的砂浆修补,如孔洞,用压力注浆的方法,将孔洞注实
回复
lcglangfang
2012年12月04日 14:26:52
19楼
如果用的商砼,混凝土浇筑时已经离析或是早强了,浇筑时振捣不到位,水泥浆太少,看上去强度肯定不够了,请专业加固公司吧,不合格的部分剔除,重新打混凝土,然后再加固一下。不能草草了事啊,看着就悬。
回复
山高人为峰11
2012年12月04日 14:27:33
20楼
这个柱子的质量情况可能并不如你讲得那样糟糕
是否内部也没有振捣密实呢
因为没有剥露的照片,无法判断,但把疏松的部分全部凿除到密实之处,然后再用砼强度强一级的微臌细石砼补好还是可以的。
回复
hnsummit
2012年12月04日 15:40:19
21楼
施工质量差,工地太常见了。