求鉴定:柱就浇筑成这样是不是废了?
fyngdmm
fyngdmm Lv.2
2012年11月30日 16:49:59
只看楼主

求专家鉴定,十层的基础一楼的柱就浇筑成这样,是不是废了?

求专家鉴定,十层的基础一楼的柱就浇筑成这样,是不是废了?
IMG_20121130_155449.jpg

IMG_20121130_155503.jpg

IMG_20121130_155545.jpg

IMG_20121130_155558.jpg

IMG_20121130_155629.jpg

IMG_20121130_155449.jpg


IMG_20121130_155503.jpg


IMG_20121130_155545.jpg


IMG_20121130_155558.jpg


IMG_20121130_155629.jpg

免费打赏
无间道
2012年11月30日 20:22:14
2楼
从照片上来看虽然视乎超出了质量通病的范畴,但只要能通过钻芯取样及回弹检测(必须有专业公司来完成,并出具鉴定检测报告),可以通过技术或加固处理来进行修复。具体是否报废是需要现场各方和建设行政主管部门等共同来决定的问题。
回复
stankovic
2012年11月30日 20:42:31
3楼
浇混凝土的时候振捣不充分
里面可能是很碎的 混凝土粗骨料
如果是大面积的话 问题比较严重
回复
温员外
2012年12月02日 13:18:40
4楼
让施工单位出具整改方案。
回复
like301
2012年12月02日 15:43:34
5楼
浇混凝土的时候振捣不充分
具体原因需要质量检查
回复
wt276522067
2012年12月02日 16:36:39
6楼
下部全部凿孔,然后灌注高一等级的微膨胀混凝土。。
我们经历过,柱子打空,完全木有混凝土的情况,这样处理也木有问题。
回复
wt276522067
2012年12月02日 16:37:35
7楼
应该是凿空!
回复
我本平凡
2012年12月04日 09:31:04
8楼
敲了重新做吧
回复
tyykyzy
2012年12月04日 09:34:41
9楼
混凝土搅拌、振捣不均匀,拆模板过早造成的。应把表面的粗骨料剔除后用高一标号的微膨胀混凝土填实补齐。
回复
wshj1016
2012年12月04日 09:39:23
10楼
施工质量差,工地太常见了。
回复
liujunjian2004
2012年12月04日 11:22:57
11楼
应该是模板没有处理好,漏浆造成的,要检测后才能判断行不行