33层剪力墙结构考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.8976 144.72 0.85 ( 0.56+0.28 ) 0.15 2 2.7009 38.35 0.70 ( 0.43+0.27 ) 0.30 3 2.2613 82.32 0.46 ( 0.01+0.45 ) 0.54 4 0.8326 121.93 0.54 ( 0.15+0.39 ) 0.46

33层剪力墙结构


考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.8976 144.72 0.85 ( 0.56+0.28 ) 0.15
2 2.7009 38.35 0.70 ( 0.43+0.27 ) 0.30
3 2.2613 82.32 0.46 ( 0.01+0.45 ) 0.54
4 0.8326 121.93 0.54 ( 0.15+0.39 ) 0.46
5 0.7801 7.77 0.84 ( 0.82+0.02 ) 0.16
6 0.6381 77.61 0.62 ( 0.03+0.60 ) 0.38
7 0.4136 103.22 0.33 ( 0.02+0.31 ) 0.67
8 0.3770 175.06 0.95 ( 0.95+0.01 ) 0.05
9 0.3091 77.26 0.72 ( 0.04+0.68 ) 0.28
10 0.2579 93.23 0.25 ( 0.00+0.25 ) 0.75
11 0.2327 172.85 0.99 ( 0.97+0.02 ) 0.01
12 0.1930 79.50 0.76 ( 0.03+0.73 ) 0.24
13 0.1772 90.39 0.22 ( 0.00+0.22 ) 0.78
14 0.1622 174.36 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00
15 0.1349 82.98 0.77 ( 0.02+0.76 ) 0.23
免费打赏
knife119
2007年08月15日 13:06:47
2楼
你的扭转太大了,最好是从整个结构平面上去调整效果会比较明显,比如减少中间的刚度(减剪力墙),或者增大两端的刚度(比如加剪力墙).
回复
baimuzhen791004
2007年08月20日 14:38:13
3楼
谢谢楼上的