水泵接合器的设置问题
smallhu5566
2012年11月30日 10:47:58
只看楼主

建规 8.4.2.5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓切层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓应设置水泵接合器。民用建筑水灭火系统设计规程6.1.4室内消防给水系统和室外消防给水系统合并设置的稳高压消防给水系统应符合下列规定: 1系统应设消防稳压泵。并应设总容积不小于120L的消防稳压罐。消防稳压泵、消防稳压罐应与消防泵设于同一泵房内;

建规 8.4.2.5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓切层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓应设置水泵接合器。
民用建筑水灭火系统设计规程 6.1.4
室内消防给水系统和室外消防给水系统合并设置的稳高压消防给 水系统应符合下列规定:
1 系统应设消防稳压泵。并应设总容积不小于120L 的消防稳压罐。 消防稳压泵、消防稳压罐应与消防泵设于同一泵房内;

注:该系统可不设水泵接合器
一:是不是满足 民用建筑这条的 即便是 高规中说的那几种建筑,也可不设水泵接合器,
二:喷淋系统水泵接合器,哪里有类似高规8.4.5这种规定,求教

[ 本帖最后由 smallhu5566 于 2012-11-30 11:17 编辑 ]
免费打赏
smallhu5566
2012年11月30日 11:00:14
2楼
自己顶顶
回复
pangjiang27
2012年11月30日 17:19:24
3楼
合用系统满足这条很简单么?

喷规:10.4.1 系统应设水泵接合器,其数量应按系统的设计流量确定,每个水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算。
回复
smallhu5566
2012年12月01日 14:32:30
4楼
谢谢你,刚找规范看了看
回复
zxhccc
2012年12月22日 17:20:48
5楼
板凳说的太对了。好。
回复
jihai20062006
2013年11月18日 15:36:07
6楼
根据建筑用途