建规 8.4.2.5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓切层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓应设置水泵接合器。民用建筑水灭火系统设计规程6.1.4室内消防给水系统和室外消防给水系统合并设置的稳高压消防给水系统应符合下列规定: 1系统应设消防稳压泵。并应设总容积不小于120L的消防稳压罐。消防稳压泵、消防稳压罐应与消防泵设于同一泵房内;
民用建筑水灭火系统设计规程 6.1.4
室内消防给水系统和室外消防给水系统合并设置的稳高压消防给 水系统应符合下列规定:
1 系统应设消防稳压泵。并应设总容积不小于120L 的消防稳压罐。 消防稳压泵、消防稳压罐应与消防泵设于同一泵房内;
注:该系统可不设水泵接合器
一:是不是满足 民用建筑这条的 即便是 高规中说的那几种建筑,也可不设水泵接合器,
二:喷淋系统水泵接合器,哪里有类似高规8.4.5这种规定,求教