315KVA临时变压器能承受住这么多设备吗?
shihua3250
shihua3250 Lv.5
2007年08月12日 13:20:59
来自于变压器
只看楼主

我们这有一台315KVA的变压器给一施工单位供电,施工单位报上来的总用电功率为580KW,正常用电,现要将另一施工单位的临时用电设备转接过来,报的用电功率为300KW,这台变压器能承受住这么多用电设备吗?

我们这有一台315KVA的变压器给一施工单位供电,施工单位报上来的总用电功率为580KW,正常用电,现要将另一施工单位的临时用电设备转接过来,报的用电功率为300KW,这台变压器能承受住这么多用电设备吗?
免费打赏
berja
2007年08月13日 21:44:29
12楼
要看具体计算负荷(可以通过需用系数方法计算确定)QQ:401110166
回复
yjr888
2007年08月13日 22:12:06
13楼
先看你所带的负荷率,就是同时使用设备的数量.然后确定所有设备的所用电的功率因数.最后确定总的容量,看看是否够,再就是两个变压器如果是并列运行,还得看变比以及绕组方式还有其它一些参数,一样才行.具体得看一些情况,才能确定.
回复
ycyc5188
2007年08月13日 23:45:08
14楼
要看是变压器带的是什么性质的负荷.各种不同性质的负荷,它的需求系数也是不同的,实际的功率大小也有所不同.看实际情况定吧!
回复
chengyongkft
2007年08月13日 23:51:19
15楼
不要把简单问题复杂化,测一下负载电流就知道究竟过载没有.
回复
gaoya198697
2007年08月14日 09:05:06
16楼
回复
liuyuan0621
2007年08月14日 10:14:06
17楼
不行吧,变压器的运行率一般为满负荷的百分80
就是超负荷也只能是短时间的
回复
典哥
2007年08月14日 11:12:47
18楼
变压器可长期超负荷10%运行,但你总用电负荷880kW,负荷功率因数多少?折算为视在功率是多少?同时率是多少?需经测量和计算后方可确定能否使用,建议最好再装一台变压器为宜。
回复
guoyong1980
2007年08月14日 12:48:53
19楼


不是复杂话 而是必要的论证阶段,如果不管三七二十一接上了,一测过载严重!怎么办?把线路拆掉从新考虑。
回复
xswxy
2007年08月14日 13:42:16
20楼
正常用电为电功率为580KW另加300KW,而变压器只有一台315KVA理论是不行的。因315KVA变压器如感性负载较多功率因素一般为0.8左右时折算功率为252KW,加上短时过负荷也不过280~300KW,要带880KW是不现实的。如果用电的暂载率低且调度好的话不妨试用一下,如不行只有增大变压器容量。
回复
yorkist
2007年08月14日 14:07:29
21楼


非常专业
回复

相关推荐

APP内打开