我们这有一台315KVA的变压器给一施工单位供电,施工单位报上来的总用电功率为580KW,正常用电,现要将另一施工单位的临时用电设备转接过来,报的用电功率为300KW,这台变压器能承受住这么多用电设备吗?
我们这有一台315KVA的变压器给一施工单位供电,施工单位报上来的总用电功率为580KW,正常用电,现要将另一施工单位的临时用电设备转接过来,报的用电功率为300KW,这台变压器能承受住这么多用电设备吗?
2楼
不好说,具体情况具体分析。
回复
3楼
580+300=880KW,用315KVA变压器?肯定用不了.
回复
4楼
这事还真不好说,我们这里有台100KVA的变压器,所受负荷有两台55KW电机,同时降压启动。外加80KW左右居民照明,变压器一点事也没有。
你这里我看也可以试试,因为施工用电只是短暂性的,再说没有什么大功率的设备长时间工作,我想应该问题不大。只要你把保护做好就可以了。
回复
5楼
变压器可以短时超载1.4倍。那就是440KVA.再加上你的设备(尤其是施工设备)同时使用的系数很低,应该没问题。不过,理论仅仅是理论,风险还是有的,最好找个专门调度管理的人员,让大型设备错开使用,两边协商好。
回复
6楼
风险还是有的,最好找个专门调度管理的人员,让大型设备错开使用,两边协商好。
回复
7楼
要具体分析情况,要看其设备的实际负荷率和设备的同时率及功率因素等情况,如果理论上可行,使用初期必须现场监测.
回复
8楼
风险还是有的,最好找个专门调度管理的人员,让大型设备错开使用,两边协商好。
回复
9楼
要看计算负荷,具体要通过需用系数方法计算确定.
回复
10楼
先看你所带的负荷率,就是同时使用设备的数量.然后确定所有设备的所用电的功率因数.最后确定总的容量,看看是否够,再就是两个变压器如果是并列运行,还得看变比以及绕组方式还有其它一些参数,一样才行.具体得看一些情况,才能确定.
回复
11楼
单台变压器的容量一般是不大够的,看看你使用的负荷及所需要的情况.
回复