1)干式变压器温度控制,变压器达到多少容量,才设置跳匝2)变压器冷却系统故障是变压器内部鼓掌还是外部故障
1)干式变压器温度控制,变压器达到多少容量,才设置跳匝
2)变压器冷却系统故障是变压器内部鼓掌还是外部故障
2楼
1.按电力变压器国家标准GB 1094-71第20 条“强迫油循环风冷,强迫油循环水冷的变压器,当发生事故切除冷却系统时(对强油循环风冷的,指停止风扇及油泵,强油循环水冷的,指停止水及油循环);在额定负荷下允许的运行时间:当容量为125MVA及以下时为20分钟,以上时为10分钟。”按上述规定,油面温度尚未到达75℃时,允许上升到75℃,在允许的时间内保护装置动作应作用于信号;当超过允许的时间时,保护装置动作应作用于跳闸,将变压器断开。
2.按电力变压器国家标准GB6541-86规定,800kVA及以上的变压器,应装有压力释放装置,当内部压力达到0.5标准大气压时,应可靠释放压力。当厂家配套供应压力释放装置并有接点引出时,应增加压力释放装置作用于信号或动作于跳闸的保护。
回复