静载原理及规范要求
qsf-26
qsf-26 Lv.2
2007年08月11日 17:50:51
来自于新政新规
只看楼主

请教一下各位,我现在在一个工地上将要做静载,是先强夯,完后再做静载.静载原理是什么,有什么具体规范要求,另外我这边用表读数来作为沉量的,那个表是怎么看的,表的外面一圈是0~90,里面是一个小的表

请教一下各位,我现在在一个工地上将要做静载,是先强夯,完后再做静载.静载原理是什么,有什么具体规范要求,另外我这边用表读数来作为沉量的,那个表是怎么看的,表的外面一圈是0~90,里面是一个小的表
免费打赏
wangmingfei007
2007年08月12日 20:46:26
2楼
查查施工手册吧
回复
qsf-26
2007年08月13日 10:34:25
3楼
有查了一下,可是现在我手头上的一些施工技术等没有讲得很清楚
回复
凌云鸿
2007年08月13日 19:26:27
4楼
那个表应该是百分表 是测量沉降量的 里面小圆圈的一个数度就是1MM 外面大圆圈的读书是0.01MM 所以读数和是:X(里面读数)+Y*0.01(Y是外面表读数) 读数和游标卡尺之类的相似 一般是要有两个百分表来组成 通过两个表的读书来取平均值 相关知识可以查找 桩基检测技术规范
回复
qsf-26
2007年08月15日 16:06:01
5楼
万分感谢提供答案,帮我解决了难题
回复
qsf-26
2007年08月15日 16:10:03
6楼
现在又有新的问题要请教各位高手了,柱子的受力筋如果在浇筑完后发现发生了位移,除了把柱子根据放样的轴线位置进行矫正,还需要怎么处理,使柱子的受力强度不变
回复
l84115501
2007年08月16日 17:26:40
7楼
你所讲柱移位多少,根据放样的轴线位置进行矫正是不可能的,如果超出规范规定及时同设计联系,请设计将柱子验算一下,是否能满足设计规范要求.再进行加固处理.
回复
qsf-26
2007年08月17日 08:16:35
8楼
柱子的尺寸是450×400其中有一个柱子的一根角筋偏了有五六公分,另外两根柱子是靠截面比较大尺寸的那一排全部都位移了差不多也是有十公分