风冷冷水机组制冷量与室外温度的关系
jirongac
jirongac Lv.2
2007年08月11日 16:20:48
来自于制冷技术
只看楼主

国外一家电站定购了我们公司的两台风冷冷水机,要求在室外温度42度时的制冷量为365KW,但同时要求我们提供48.6,45, 43, 35度时的制冷量,公司的工程师给出的制冷量如下:48.6-316.845-338.743-350.940-369.235-399.6但我们公司的一个博士说应该是随着室外温度的升高, 制冷量增加, 我是项目经理, 不太懂技术, 请高手指点, 谢谢!

国外一家电站定购了我们公司的两台风冷冷水机,要求在室外温度42度时的制冷量为365KW,但同时要求我们提供48.6,
45, 43, 35度时的制冷量,公司的工程师给出的制冷量如下:
48.6-316.8
45-338.7
43-350.9
40-369.2
35-399.6
但我们公司的一个博士说应该是随着室外温度的升高, 制冷量增加, 我是项目经理, 不太懂技术, 请高手指点, 谢谢!
免费打赏
fengjipanguan
2007年08月11日 16:56:07
2楼
如果你们那个博士真那么说,你告诉老板,开除他,坚决不要再用这种人啦!

这没什么好说的,你们公司的工程师给的数据可信!
回复
峰哥
2007年08月11日 18:28:50
3楼
还有这样的博士,云里雾里!开除这个啥也不是的博士!!
回复
大雪漫天
2007年08月13日 11:25:41
4楼
这是真博士还是假博士?
回复
zxwknight3166
2007年08月13日 13:02:09
5楼
博士,是这么说的吗?
是别的专业吧!
简直令人费解。
回复
sfh123
2007年08月13日 17:23:56
6楼
开除那个博士
回复
leihang
2007年08月13日 20:08:48
7楼
这个博士是挺差劲的,比我都还黄.
回复
北冰洋
2007年08月13日 20:26:26
8楼
当室外温度很低时,随着温度升高,可以达到冷量增大的效果。到某一临界温度后,趋势相反。
这个临界温度取决于节流装置的容量与机组冷量的对比,当膨胀阀开度达到最大时,冷凝温度再降低,由于节流装置前后压差减少,通过阀的制冷剂流量减少,即使单位制冷剂冷量增大,总冷量完全可能减小。
但在环境温度35℃左右时,肯定是随着室外温度升高,冷量减少。这是个常识,只要跟制冷沾边的即使是个专科生也能理解,不是楼主意思传达错了,就是此博士不是制冷专业的。
回复
jirongac
2007年08月15日 09:51:57
9楼
8楼的先生能不能给出一个推理的过程!谢谢!
回复
jirongac
2007年08月15日 10:00:13
10楼
博士的理由是随着室外温度的增加,蒸发温度升高,制冷量增加.
回复
北冰洋
2007年08月15日 11:47:02
11楼

我就纳闷了,你公司那个博士为什么对工程师所提供的数据不屑一顾?是不是有点太狂妄了?
但此博士的制冷实践经验实在不敢恭维。凡是有过空调机组调试经验的工程师都不会出现这么低级的错误的。
此博士只知其一不知其二:室外温度增加,冷凝温度增加,膨胀阀的节流损失增大,且冷凝后液体的焓值升高,导致单位质量制冷剂可提供冷量减少;虽然冷凝温度升高会导致蒸发温度略升高一点,导致制冷剂流量稍增加一点,但实测数据证明,前一个影响大于后一个影响。
所以,外温升高,冷量减少。
回复

相关推荐