请问各位高手,由0.4KV变压器低压端用电缆引线进配电房进线柜,变压器距配电间距离20米左右,是采取由中性点接地处分别引出PE线和N线后采用五芯电缆引入,还是先采用四芯电缆引到配电间室外后,重复接地再分别将PE线和N线引入配电柜?
请问各位高手,由0.4KV变压器低压端用电缆引线进配电房进线柜,变压器距配电间距离20米左右,是采取由中性点接地处分别引出PE线和N线后采用五芯电缆引入,还是先采用四芯电缆引到配电间室外后,重复接地再分别将PE线和N线引入配电柜?
2楼
由0.4KV变压器低压端用四芯电缆引到配电间,三相接入进线柜刀开关上桩,N线接入电柜N母排。PE线用4×40镀锌扁铁单独将变压器处地与配电间地线母排,柜体、等电位箱连接。
回复
3楼
本人初涉配电设计,请大侠详尽些解释“PE线用4×40镀锌扁铁单独将变压器处地与配电间地线母排,柜体、等电位箱连接”这句,行吗?
回复
4楼
变压器出4线母排(其实即为TN-C系统),至配电间后,三相线路正常接入开关,第4线接入PE连接排,然后分出两根,一根接入N母排,另外一根则为PE线(此处已成为TN-S系统),PE线按常规接地!
回复
5楼
多谢赐教!!
回复
6楼
学习了
回复
7楼
说白了,楼主问的就是TN-C-S(4线),还是TN-S(5线)。
回复
8楼
4线和5线都可以的。不过50米以内,多采用TN-S。
回复