多层病房楼封闭楼梯间是否应采用乙级防火门
yyh19760927
2012年11月29日 11:06:33
只看楼主

《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第7.4.2 条4 高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;条文解释为通向封闭楼梯间的门,正常情况下应采用防火门。 目前国内实际使用过程中采用常闭防火门时,闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭;采用常开防火门时,如果能做到火灾时实现自动关闭功能,应尽量采用防火门。只有在这样做有困难时,通向居住建筑封闭楼梯间的门才考虑选择双向弹簧门。而厂房、仓库以及

《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第7.4.2 条4 高层厂房(仓库)、 人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;条文解释为通向封闭楼梯间的门,正常情况下应采用防火门。 目前国内实际使用过程中采用常闭防火门时,闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭;采用常开防火门时,如果能做到火灾时实现自动关闭功能,应尽量采用防火门。只有在这样做有困难时,通向居住建筑封闭楼梯间的门才考虑选择双向弹簧门。而厂房、仓库以及 公共建筑中设置的封闭楼梯间则仍要求采用乙级防火门。多层病房楼封闭楼梯间是否应采用乙级防火门?我知道病房楼是属于公共建筑,但不知道算不算是人员密集的公共建筑,请高手们指教!
免费打赏
mzg2012
2012年12月04日 20:41:45
2楼
病房楼可算是人员密集的公共建筑,因为好医院人流量非常大,再加上病房楼人员疏散困难,采用乙级防火门为妥
回复
xllqwe
2012年12月05日 10:11:34
3楼
对于医院多层病房楼来说,必须是封闭楼梯间,必须是乙级防火门,
回复
apdder
2012年12月06日 12:41:13
4楼
防火门,这个是必须的
回复
yyh19760927
2012年12月12日 09:35:59
5楼
谢谢诸位高手,我知道该怎么做了。
回复