导线过伸缩缝,如何处理??
pretty2000
pretty2000 Lv.5
2004年10月28日 14:10:17
只看楼主

请教 导线过伸缩缝,如何处理??

请教 导线过伸缩缝,如何处理??
免费打赏
liusq
2004年10月28日 14:40:25
2楼
做套管保护。
回复
pretty2000
2004年10月28日 14:46:48
3楼
超市照明导线,采用BV-2*2.5-PVC16,
请问采用何种套管保护,能具体点吗?
回复
oaktang
2004年10月28日 14:52:04
4楼
我见了一个场地,主机房和中控室不是整体的,中控室下陷导致全部电缆,消防管道切断!!!!惨惨惨!!!!!!!!!11
回复
笑笑生
2004年10月28日 14:53:05
5楼
中国电力出版社 吕光大主编的《建筑电气安装工程图集》(1998年9月第一版,99年11月第二次印刷)第四本中的JD72-122,123,124。可以去看看就知道是怎么做了!
回复
笑笑生
2004年10月28日 14:53:41
6楼
当然了过伸缩缝的桥架怎么个做法了,你都可以查到的!
回复
pretty2000
2004年10月28日 15:04:28
7楼
多谢指点,不过手头没有这个资料
设计的时候需要很详细的说明吗??
回复
笑笑生
2004年10月28日 15:18:02
8楼
不过如果你说头没有的话,你先写上这句话,等你有机会看到了再看看也就明白是怎么一回事了!
回复
笑笑生
2004年10月28日 15:19:13
9楼
设计的时候最后是说明一下,因为有的施工队伍在图纸会审的时候可能会问到你的!当然了总体素质高一点的队伍根本不会问你这样的问题!不若既然人家问,你就要解答吧!
回复
城市边缘
2004年10月28日 15:50:19
10楼
穿管线槽不同,有不同的做法。金属线槽加橡胶衬圈,硬质管一般是在过伸缩缝处做PVC波纹管或者金属软管。一般不需要画出来,说明一下就行了,参照标准图集做法。D301-1~2
回复
chanda333
2004年11月08日 15:09:33
11楼
不过如果你说头没有的话,你先写上这句话,等你有机会看到了再看看也就明白是怎么一回事了!

回复