现变压器离供电总箱350米左右,总箱负荷120KW,根据线路压降选择S=Kx*P/C*U=0.8*120*350/77*5=87.27,选择95平方线Ijs=Ks×P/1.732×U×功率因素=0.8×120×1000/1.732×380×0.85=171.6选用4×95平方线,200A的短路开关是否足够!!

现变压器离供电总箱350米左右,总箱负荷120KW,根据线路压降选择S=Kx*P/C*U=0.8*120*350/77*5=87.27,选择95平方线
Ijs=Ks×P/1.732×U×功率因素=0.8×120×1000/1.732×380×0.85=171.6
选用4×95平方线,200A的短路开关是否足够!!
免费打赏
loyal7
2004年10月28日 13:03:29
2楼
除了压降,是否考虑过单相接地灵敏度。
回复
chinaren
2004年10月28日 23:30:55
3楼
电缆截面小了
回复
lilin309
2004年10月29日 09:20:47
4楼
进线开关建议选择200A,前级(配电间出来时的开关)可以选220A,如果前级开关选200A的话进线开关就不好选了。选择断路器原则:进线开关<前级开关<导线载流量。三楼,YJV 95的电缆载流量40度时已经达到270了,足够了。
回复
lag6269
2004年10月29日 10:50:11
5楼
哇都高手啊学学
回复
chinaren
2004年10月30日 00:41:31
6楼


仅仅考虑载流量么
回复
fs-hjw
2004年11月01日 08:35:10
7楼
需全面考虑,能详细点分析么???
回复
loyal7
2004年11月01日 15:55:45
8楼
除载流量,电压降,还有单相接地电流能否在规定时间内使保护装置动作。
回复
xiuxiu
2004年11月01日 16:32:52
9楼
选择到现钱还必须考虑电压损失的校验!
回复
fs-hjw
2004年11月02日 15:22:18
10楼

该如何校验啊?请教了
回复
fs-hjw
2004年11月03日 20:36:38
11楼
S>=Ikx2.24X1000/K中
Ik:短路电流有效值等于230/Z
Z=R平方+X平房的和的开方
是这样校验吗?