怪事,电压平衡,却电流不平衡,但用电负荷却运行正常
fengweis
fengweis Lv.2
2007年08月09日 16:20:48
来自于电站工程
只看楼主

10KV线路电流显示A相电流498A,C相411A。而AB相电压10KV,AC相电压10KV,BC相电压9.8KV基本平衡,相对地A相5.79KV,B相5.79KV,C相5.65KV。而下面的400V线路也是出现相同的问题,但设备启动运行正常。请问什么原因

10KV线路电流显示A相电流498A,C相411A。而AB相电压10KV,AC相电压10KV,BC相电压9.8KV基本平衡,相对地A相5.79KV,B相5.79KV,C相5.65KV。而下面的400V线路也是出现相同的问题,但设备启动运行正常。请问什么原因
免费打赏
goodwbh
2007年08月15日 11:48:12
12楼
是啊,这不算什么怪事啊。
回复
hongmianalan
2007年08月15日 11:55:14
13楼
回复
yongjizhao
2007年08月15日 21:48:44
14楼
同意大家的观点,非常正常。
回复
lzq_123
2007年08月16日 15:09:30
15楼
C相负载多了一些......
回复
sryks
2007年08月16日 17:28:21
16楼
少见多怪!见多了就见怪不怪!所以说最重要的是多见.就长见识了!
回复
hyd3hyd3
2007年08月16日 23:29:56
17楼

应是C相负载少了些吧?
回复
lbf568123
2007年08月17日 17:54:03
18楼
对这个还有人人觉行奇怪?

这就怪了.
回复
wzfff8@co163
2007年08月19日 10:55:11
19楼
一般来说,出线侧电压都是平衡的,电流不平衡是由于负载中有单相和三相负载同时存在。
而且,严格起来说,由于负荷不平衡,负载中的那相,进线电压也会有所降低。
回复