10KV线路电流显示A相电流498A,C相411A。而AB相电压10KV,AC相电压10KV,BC相电压9.8KV基本平衡,相对地A相5.79KV,B相5.79KV,C相5.65KV。而下面的400V线路也是出现相同的问题,但设备启动运行正常。请问什么原因
10KV线路电流显示A相电流498A,C相411A。而AB相电压10KV,AC相电压10KV,BC相电压9.8KV基本平衡,相对地A相5.79KV,B相5.79KV,C相5.65KV。而下面的400V线路也是出现相同的问题,但设备启动运行正常。请问什么原因
2楼
电压平衡,不代表负荷是平衡
回复
3楼
正常现象 一般三相负荷都是不平衡的 只要在允许的范围内
回复
4楼
对,绝对平衡的负载几乎是没有的,即使你的三相负载是三相完全平衡的阻抗,因别处的负载不平衡引起加在上面的电压也会不平衡,当然电流也不平衡。
回复
5楼
还奇怪?真奇怪者有什么奇怪的?
回复
6楼
以下是引用ele00在2007-08-12 13:19:11.0发表的内容:
正常现象 一般三相负荷都是不平衡的 只要在允许的范围内
对,绝对平衡的负载几乎是没有的,即使你的三相负载是三相完全平衡的阻抗,因别处的负载不平衡引起加在上面的电压也会不平衡,当然电流也不平衡。
并联电路的电压应该是基本相等的,而电流则是看各相负载是否平衡,负载的大小,决定电流大小。
回复
7楼
这个现象太正常了.
看是否平常,应该看差值百分比比仅仅看差值电流要客观.
回复
8楼
放心的用,没事
回复
9楼
很正常,当系统提供的无功功率足够时电压是不会下降的。当系统提供的有功功率足够时频率是不会下降的。
回复
10楼
电压平不平衡是变压器的问题,电流不平衡是负载问题相互不能混为一谈.
回复
11楼