280KW,全照明,大概50户,电缆选择:
chaiwa
chaiwa Lv.3
2004年10月28日 08:41:34
只看楼主

280KW,全住宅照明,大概55户。按《措施》,需要系数是0.5(54户),则计算电流大概为280A,这样选择VV22-4*185的电缆就可以了。其实,我在这种情况下会选择需要系数为0.6,则计算电流大概为336A,则可以选择VV22-4*240,这样选择就应该绝对没有问题拉。但是广州我的同学说,他选了4*300的,居然广州供电局说他选小了,要求选择2VV22-4*185的电缆,还有他们总工也说选300的太小了。天啊!!!!究竟怎么搞的,他们有没有看措施的啊。2VV224*185的电缆可以拉电流为600多安的负载了。

2004年10月28日 08:47:26
2楼
一般负载计算需以全载负荷计算电流
回复
chaiwa
2004年10月28日 09:01:47
3楼
措施:22.2.8,住宅负荷计算,宜采用需要系数法计算。
如果按全载负荷计算,那不是浪费了。需要系数那究竟还有何用处呢?
回复
chaiwa
2004年10月28日 09:12:53
4楼
barry.chang ,去看看这个:标题为《按设计措施P247,住宅需要系数到底该如何确定》,按措施选0.7的需要系数,审图的要0.5就可以。
回复
hailing9912
2004年10月28日 09:49:24
5楼
如果是我选的话,我也会选2根4*120的,而且是选YJV22(YJV22的载流量比VV22大),不是VV22,我们现在都用YJV22了,用YJV22比较安全,而且好施工。
回复
hailing9912
2004年10月28日 09:50:46
6楼
我按照你的280KW,算了一下,一户才5KW,太少了,我们福建四类住宅(69~100平米)都要求不小于8KW,广东经济比较发达,家电肯定更多,我觉的不应该小于这个数,电缆不可能全负荷工作加上远景考虑再乘以一个1.2的系数,广州供电局要求选2根4*185可以理解
回复
chaiwa
2004年10月28日 10:18:50
7楼
那你们究竟还是按全负荷满载计算咯。对于设计人员来说就绝对没有安全问题,但是对于甲方就要多掏钱了。我现在是房地产公司甲方。我们选电缆严格按照需要系数计算选的。
回复
开心3250
2004年10月28日 10:34:27
8楼
上海市工程建设规范《住宅设计标准》(三)

---------------------------------------------------------------------

12电气设计
12.1用电负荷

12.1.1每套住宅应设电度表箱,并应分层集中嵌墙暗装在各楼层公共部位或明装在各楼层配电间内。每套用电负荷计算功率不应小于表12.1.1的规定。
表12.1.1 用电负荷计算功率
房型
用电负荷计算功率

小套

4kW

中套

6kW

大套

8kW

12.1.2每套住宅用电负荷功率小于等于8kW时,应单相进户。

12.2电源插座

12.2.1电源插座应选用防护型,其位置宜与室内设施和家具布置综合考虑,卫生间电源插座应选用防溅式。

12.2.2电源插座设置数量不应少于表12.2.2的规定。

表12.2.2 电源插座设置数量

部位
设置数量

单人卧室 书房

单相两极和单相三极组合插座两只,单相三极空调电源插座一只
起居室、主卧室、双人卧室

单相两极和单相三极组合插座三只,单相三极空调电源插座一只


厨房

单相两极和单相三极组合插座一只,单相三极带开关插座三只

卫生间(有洗衣机)
单相两极和单相三极组合插座两只,单相三极带开关插座一只

卫生间(无洗衣机)
单相两极和单相三极组合插座两只

12.3住户配电箱

12.3.1每套住宅应设住户配电箱,住户配电箱应设置电源总断路器,该总断路器应具有过载保护、短路保护等功能,并应同时断开相线和中性线。

12.3.2住户配电箱的配出回路的确定应符合以下规定:

1空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其他电源插座及照明,应单独回路设计。2每个空调电源回路不宜超过两只电源插座,但每只柜式空调电源插座应单独一个回路。3各配出回路保护断路器均应具有过载保护和短路保护功能,并应同时断开相线和中性线。4电源插座回路应有漏电保护。

12.4供配电设计

12.4.1电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜导线。住宅单相进户时,进户线截面不应小于10mm2,三相进户时,进户线截面不应小于6mm2。分支回路的截面不应小于2.5mm2。

12.4.2住宅供电系统的设计,应符合下列要求:

1应采用TT系统接地型式,并进行总等电位联结;

2卫生间应设局部等电位联结或预留局部等电位联结的接地端子;

3低层、多层、中高层住宅的垂直干线宜采用铜导线穿管暗敷,分支方式采用专用导线分流器;

4高层住宅的垂直干线宜采用电缆和母线槽的组合,或者采用预分支电缆、电缆分线盒,该垂直干线应在专用的楼层配电间内敷设;

5高层住宅应设总配电间,并宜设置在地下一层;

6低层、多层、中高层住宅的电梯可单电源供电,高层住宅的电梯应双电源末端自切供电。消防电梯兼作客梯时,其电源与其他电梯的电源可由同一双电源末端自切箱引出;

7当采用变频恒压供水方式时,变频泵供电要求不应低于二级负荷。

12.5照明设计
12.5.1低层、多层、中高层住宅的公共部位应设公共照明,该照明可单电源供电,照明控制应采用节能自熄开关。

12.5.2高层住宅的公用部位应设公共照明,照明电源均由设置在总配电间的双电源自切箱供电,电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关,其他照明控制可采用节能自熄开关。

12.5.3十八层以上住宅的公共部位还应设疏散诱导照明和灯光疏散指示标志,疏散诱导照明和灯光疏散指示标志可直接接入本层的公共照明回路。


12.5.4阳台应设人工照明。

12.5.5楼宇访客对讲和大楼出入口门锁电动控制装置的电源,应由公共照明电表箱或配电箱单独引出。

13智能设计

13.0.1住宅的智能设计和设备的选用应考虑技术的先进性、设备的标准化、网络的开放性、系统的可靠性及可扩性。

13.0.2居住区域的智能设计应符合以下规定:

1封闭住宅区可根据规模、等级及管理要求,建立可靠的安全防范系统:

1)居住区域内应设置安保中心控制室;

2)居住区域应设置周界防范报警系统;

3)在居住区域周边、大门出入口处、主要通道、底层电梯厅、汽车库(场)和车辆出入口等部位宜安装电视监控系统;

4)宜安居住区域电子巡更系统。

2根据居住区域的性质及服务要求,可设信息服务系统。

3根据居住区域管理要求,可设下列物业管理系统:
1)停车库管理系统;

2)电梯运行状态监视系统;

3)区域公共照明、给排水设备的自动监控系统;
4)住户管理、设备维护管理等物业管理系统。

13.0.3住宅的智能设计应符合以下规定
1每套住宅宜设置信息配线箱,电视、通信(电话和数据)、安全防范等管线可通
回复
开心3250
2004年10月28日 10:40:13
9楼
看清楚那些数值是计算功率,不是安装功率。所以你5KW的安装功率明显小啦。
回复
zz_zz
2004年10月28日 13:17:50
10楼
是否是考虑到 电压降 的问题。还有是否是好几根电缆一同附设。
电缆选择需要考虑好多问题,不只是一个计算电流。
回复
h2o0
2009年03月24日 16:35:26
11楼
同一个工程,系数和算法不一样,就会算出好几个结果来...
回复