请教一下桩偏位过大,承台的处理方法
zhaolunan
zhaolunan Lv.2
2007年08月08日 22:45:55
只看楼主

由于打桩时放线错误,造成现在部分桩与设计时偏了600~700mm,柱子为500x500,桩是直径700的钻孔桩,承台宽1400,请教各位应如何处理?谢谢

由于打桩时放线错误,造成现在部分桩与设计时偏了600~700mm,柱子为500x500,桩是直径700的钻孔桩,承台宽1400,请教各位应如何处理?谢谢
免费打赏
flykissinger
2007年08月08日 23:19:10
2楼
加大地梁,做成梁抬柱的形式,桩按照计算配筋,剪力不够就加掖咯.
回复
大林
2007年08月08日 23:20:25
3楼
加大承台,按实际桩位计算配置承台钢筋.
回复
flykissinger
2007年08月08日 23:29:07
4楼
楼上的感觉成悬挑结构了哦..
回复
kbpkk
2007年08月09日 14:29:48
5楼
将桩拔出来,填实,重新打!
回复
lihuanran
2009年09月14日 23:06:38
6楼
最好是根据计算做补桩处理,然后加大承台