在变压器为Y/D-11接线时,微机型主变差动保护在做试验时,为什么在高压侧加A相时,低压侧却加ac相?在转角时,Y侧CT接成D形,A相不是对应的ab相吗?Y/D-11接线指的是线电流还是相电流?请高手指教!
在变压器为Y/D-11接线时,微机型主变差动保护在做试验时,为什么在高压侧加A相时,低压侧却加ac相?在转角时,Y侧CT接成D形,A相不是对应的ab相吗?Y/D-11接线指的是线电流还是相电流?请高手指教!
2楼
啊
回复
3楼
现在的微机保护都是通过软件补偿的,电流互感器的二次侧要求为星型接线,最常用的补偿方法是将高压侧星型补偿为角型,补偿公式:IA=Ia-Ib,IB=Ib-Ic,IC=Ic-Ia,Ia、Ib、Ic为高压侧电流通道实际采到的电流,IA、IB、IC为补偿后用来计算差流的电流,所以在高压侧加A相电流,用来计算差流的IA=Ia,IC=-Ia,所以做A相差动试验时,需在低压侧加电流将C相的差流抵消,以防止C相差动动作,比如高压侧A相加Ia,角度为0,需在低压侧A相加Ia/k,角度180,C相加Ia/k,角度0,然后可以改变A相大小,直至A相差动动作,记录试验数据即可
不知是否说明白了
回复
4楼
忘记说明了,K是平衡系数
回复
5楼
谢谢您们热心的解答,不过我还是不太明白.
回复
6楼
学过电路和三角函数吧,先搞清楚星型转角型是如何转的,画个向量图出来就很容易理解了