某小商场面积156M2,宽10米,长15.6米,层高3.9,是否要用用三相供电,主要考虑空调用电,用什么灯具好呢?功率密度取多大好?
某小商场面积156M2,宽10米,长15.6米,层高3.9,是否要用用三相供电,主要考虑空调用电,用什么灯具好呢?功率密度取多大好?
2楼
商业 用电指标 一般:40~80,大中型:60~120
电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值,当空调冷水机组采用直燃机时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的 用电降低25~35%VA/㎡。
场所名称 照明功率密度(W/㎡) 对应照度值(lx)
现行值 目标值
一般商店营业厅 12 10 300
高档商业营业厅 19 16 500
一般超市营业厅 13 11 300
高档超市营业厅 20 17 500
回复
3楼
我现在在做沈阳的一个大型商场改造,做电气设计,希望能帮上忙,共同学习!
回复
4楼
谢谢啦,我是新手, 还需多多帮忙啊
回复
5楼
156M2的面积需要2~3台5匹空调,计15kW,照明功率按13W/m2计需要20kW,在加上插座用电(饮水机,办公电脑等),总共估计40kW,应三相供电
回复