低压配电柜的二次N线是否需上端子
flyz44
flyz44 Lv.2
2012年11月28日 13:52:28
只看楼主

如题,请教各位大侠,我想知道有没有相关标准或规范?最好有标准的出处,最近一直在纠结这个问题。听说二次N线是要上端子再接到柜内N排,方便检修。但是又有说法这样做会增加故障点,所以集思广益,看大家对这个问题有什么看法?

如题,请教各位大侠,我想知道有没有相关标准或规范?最好有标准的出处,最近一直在纠结这个问题。听说二次N线是要上端子再接到柜内N排,方便检修。但是又有说法这样做会增加故障点,所以集思广益,看大家对这个问题有什么看法?
免费打赏
flyz44
2012年11月29日 11:02:47
12楼
请问具体是哪个标准中提到的?
回复
flyz44
2012年11月29日 11:04:04
13楼
你可以这么理解吧~目前想知道的是二次线的N线的问题
回复
flyz44
2012年11月29日 11:08:36
14楼
还有种接法就是直接接到一次N线上,因为柜内有N排,排上都打孔穿的螺丝,二次N线也可以不经过端子直接接到N排上。现在想知道的就是有没有什么标准规定了二次的N线必须经过二次端子再接到N排?
回复
liqing126
2012年11月29日 11:42:22
15楼
以前工厂工艺上二次上了接线端子再上N排,现在简化直接上N排就可以了
回复
奥贝蒂
2012年11月29日 11:48:32
16楼
肯定要上接线端子,难道你还直接接上去。
回复
凌风雨墨
2012年11月29日 12:45:05
17楼
关于这个问题其实可以这样理解:
就是二次线中的N(零线)需不需要连接到二次接线端子,其实在我们在AC380V控制回路中,两相是火线都是从一次回路经过熔断器或小型断路器,再连接到二次回路中;那么AC220V控制回路中的零线,就好比把AC380V控制回路中的任意一火线更换为零线,因为零线对人体没有危害(对地电压为零),所以我们通常不会加装熔断器,但是如果AC220V控制回路是小型断路器(DZ47系列)为控制开关的话,一般会把N线接引在上面的。所以一般情况不经过小型断路器时,我们会把零线接引到端子排处,再通过端子排与零排连接。
回复
flyz44
2012年11月29日 13:25:40
18楼
您说的有道理,请问知不知道有没有相关的标准或规范有正式的书面文字提到这方面的信息呢?
回复
zhaogangdq
2012年11月29日 14:00:10
19楼
回复
loujinpu
2012年11月29日 16:35:07
20楼
现在都接零排的,检修方便,接的时候零线火线间隔一个端子
回复
ssqqugamd
2012年11月29日 17:31:33
21楼
二次N线在配电柜中全部都是通过端子板与各种二次设备相连接。相反还不允许二次设备与N线母排直接相连。
回复

相关推荐

APP内打开