低压配电柜的二次N线是否需上端子
flyz44
flyz44 Lv.2
2012年11月28日 13:52:28
只看楼主

如题,请教各位大侠,我想知道有没有相关标准或规范?最好有标准的出处,最近一直在纠结这个问题。听说二次N线是要上端子再接到柜内N排,方便检修。但是又有说法这样做会增加故障点,所以集思广益,看大家对这个问题有什么看法?

如题,请教各位大侠,我想知道有没有相关标准或规范?最好有标准的出处,最近一直在纠结这个问题。听说二次N线是要上端子再接到柜内N排,方便检修。但是又有说法这样做会增加故障点,所以集思广益,看大家对这个问题有什么看法?
免费打赏
huaxin518-gyb
2012年11月28日 14:02:31
2楼
严格意义上,二次元件上的连线都需要通过端子过渡连接一次元器件的,虽然增加了所谓的故障点,但是在用电安全方面是必须的。个人意见,供参考。
回复
rk5707
2012年11月28日 14:25:23
3楼
不上端子你怎么接线啊??要上的。。。。
回复
智库
2012年11月28日 15:43:08
4楼


什么是“二次N线”?
回复
flyz44
2012年11月28日 16:02:12
5楼



配电柜的接线分一次线和二次线,N的二次线指AC220V控制回路的N线,比如仪表或指示灯的电源N线。
回复
flyz44
2012年11月28日 16:04:37
6楼



也可以直接接到柜内的N排上,或者经过端子排再上N排,最终是和柜内N要连通的
回复
智库
2012年11月28日 17:55:24
7楼


那还有一次N线吧?是否你说的N排就是“一次N线”?
回复
ilfang
2012年11月29日 09:46:33
8楼
我们做的配电柜,无论大小,二次N线都经过端子排再到N 排。
回复
zhixiansheng
2012年11月29日 10:12:34
9楼
我们做的要上端子,接线方便,还有维修
回复
william19988
2012年11月29日 10:21:49
10楼
按照标准做法,二次N线必须压接端子接到N排。
回复
红苹果
2012年11月29日 10:27:45
11楼
晕,,当然要上了。。不然怎么接线?
回复

相关推荐