如题,请教各位大侠,我想知道有没有相关标准或规范?最好有标准的出处,最近一直在纠结这个问题。听说二次N线是要上端子再接到柜内N排,方便检修。但是又有说法这样做会增加故障点,所以集思广益,看大家对这个问题有什么看法?
如题,请教各位大侠,我想知道有没有相关标准或规范?最好有标准的出处,最近一直在纠结这个问题。听说二次N线是要上端子再接到柜内N排,方便检修。但是又有说法这样做会增加故障点,所以集思广益,看大家对这个问题有什么看法?
22楼
N线可以接端子,但是不能象17楼说的,经过小型断路器或熔断器,因为要保证N线的畅通
回复
23楼
没得谈 ,必须的
回复
24楼
也可以上端子也可以不上端子,但是我们一般都上端子了
回复
25楼
应接端子,只要工艺可靠合格!是可以的,任何的工艺有问题的话都会存在问题,
回复
26楼
连个感念:二次N端子上,一次N不能上端子的,比方CT直接接N的再引线上端子,不能经过端子在到N排,采样的N也不能上端子后再到N点,万一断开必然大电流电压的端子上操作危险。
回复
27楼
我认为还是应该尽量在N排与负载之间用2P断路器,可同时断开N线和L线
回复
28楼
赞同26#的观点
回复
29楼
二次N线从规范连接要求来说需要通过端子后再与N排连接。
回复
30楼
一般情况下电源进线(火线 零线 PE线),首先将火线和零线过漏保,PE线直接接到配电箱PE端子排上。零线从漏保出来接到配电箱零线端子排上,接下来的用电设备零线全部从这个端子排中拉出。
回复
31楼
我们公司做配电柜是,二次控制部分的N是连到保险,保险再连到N排,这样在保护和维护上比较安全!
回复