<<高规>>和<<混规>>框架柱中箍筋肢距不同
g_g_g000000
2007年08月07日 19:20:39
只看楼主

<<高规>>6.4.8,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值<<混规>>11.4.15,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值

<<高规>>6.4.8,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值

<<混规>>11.4.15,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值

免费打赏
cyw2626
2007年08月10日 09:10:21
12楼
我认为应该是高规正确,如果箍筋直径是8,按混规就就160呀,比一级还严格呀,一级是200
回复
笑对人生
2007年08月10日 12:34:44
13楼
我的规范两本都是大呀,是不是你买的规范印刷错误呀楼主
回复
anand2007
2007年08月10日 13:16:19
14楼
真一披混蛋,我的也是小,还害的我问总工,总工竟然也说是小的正确,真的一群水货
回复
luo7066511
2007年08月10日 15:21:10
15楼
我的也是较大
回复
lds8927936
2007年08月10日 18:24:21
16楼
我的规范两本都是大呀
回复
jjy_2006
2007年08月11日 10:14:32
17楼
我看你们的总工也是水货
回复
高级制图工
2007年08月11日 17:17:44
18楼
高规有误,应从严
回复
高级制图工
2007年08月13日 12:36:54
19楼
对比了《抗规》与《高规》是一致的,从逻辑上讲,二、三级抗震应比一级严格,一级为200,二、三级为250和20d取大更附合逻辑。如d=8时,为160和250中取舍,显然160<200不附合逻辑。上次言论收回。
回复
scarborough
2007年08月23日 09:33:36
20楼
我考 刚发现这个问题。不过我查过了,包括徐有邻的《规范理解》也是错的也是最小值。
为什么我说错我从本书考证:
高层建筑结构构造资料集 程懋堃 建筑工业 2005.1 最大值
建筑结构设计系列手册 混凝土结构构造手册 (第三版)_11126021 最大值
建筑结构设计系列手册 建筑抗震构造手册 第二版 最大值
简明高层钢筋混凝土结构设计手册 李国胜 建工 2003 最大值
混凝土结构设计 中国建筑科学院 2002 最大值 这本书是规范编写的背景资料,很有权威性,也是最大值!
并且抗震规范上也是较大值!
回复
scarborough
2007年08月23日 10:41:20
21楼
并且抗震规范也是最大值
回复