<<高规>>和<<混规>>框架柱中箍筋肢距不同
g_g_g000000
2007年08月07日 19:20:39
只看楼主

<<高规>>6.4.8,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值<<混规>>11.4.15,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值

<<高规>>6.4.8,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值

<<混规>>11.4.15,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值

免费打赏
執著
2007年08月07日 21:55:06
2楼
你的混凝土规范印刷错误,我的是较大值
回复
西北夜行者
2007年08月08日 00:08:11
3楼
你是不是买的盗版
回复
cyw2626
2007年08月08日 08:39:05
4楼
我的也是小,
回复
zdt730318
2007年08月08日 09:08:22
5楼
我用的规范汇编合定本,也有这个问题,真想不道他妈的还有这种问题
回复
shgyang2004
2007年08月08日 16:02:49
6楼
个人认为,保守的是正确的
回复
lhx2120
2007年08月08日 17:12:04
7楼
我的也是小,个人认为设计没问题,但考试就难免有错,只有一个正确答案呀
怎么选,头疼
回复
sukihellovip
2007年08月09日 13:16:24
8楼
今天才发现这个问题,怎么说法还不一样呢?我的规范和楼主的一样
回复
sukihellovip
2007年08月09日 13:19:06
9楼


到底是怎样的?混凝土规范还是比较保守的
回复
huanghaijiang
2007年08月09日 21:53:41
10楼
dao ban shu de mao bing
回复
pweis
2007年08月09日 22:12:45
11楼
以下是引用sukihellovip在2007-08-09 13:19:06.0发表的内容:
以下是引用g_g_g000000在2007-08-07 19:20:39.0发表的内容:
<<高规>>6.4.8,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值

<<混规>>11.4.15,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值


我的正版的 也是这样啊
回复

相关推荐