求10KV/0.4KV变压器并联运行图纸
zzf0112
zzf0112 Lv.2
2007年08月07日 18:21:22
来自于变压器
只看楼主

现有一项目,准备设计为两台1600KVA 10KV/0.4KV变压器并联运行,不知在具体设计中有什么要求,如变压器低压侧进线断路器及母联柜断路器的选择,几个断路器之间的闭合条件等等。请高手赐教,如有相关的系统图和原理图麻烦共享一下,不胜感谢。

现有一项目,准备设计为两台1600KVA 10KV/0.4KV变压器并联运行,不知在具体设计中有什么要求,如变压器低压侧进线断路器及母联柜断路器的选择,几个断路器之间的闭合条件等等。请高手赐教,如有相关的系统图和原理图麻烦共享一下,不胜感谢。
wdywzy
2007年08月07日 19:52:02
2楼
你可以参照低压变电设计规范
回复
lingxuct
2007年08月07日 20:45:36
3楼
无非是二种线路,可并与不可并;
做BZT都是一路失电后,另一路自投,不可并也没关系。
断路器按变压器的额定值选好了,只要不比变压器电流小就可以。
回复

相关推荐